阴凉库分为两层,每层高5米,温度要求在20℃以下,最好是10℃--15℃(风机吹风),湿度要求在35%-75%,每层的面积是1150㎡,二层 的1150㎡分为四个房间,但温度还是一样的。这库的作用就是用来做仓库放置药品的,平时人员的进出也不频繁。就是想请教下大侠们,是选冷凝机组呢还是冷水机组?是选用7℃出水的呢还是-5℃出水的呢?还有要按照多大的冷负荷来计算呢?
这种阴凉库只能使用冷藏类压缩机,蒸发温度一般在:8℃~-5℃之间。空调类压缩机是不可能实现的,否则,容易造成压缩机回气温度过低磨损严重而烧毁。:)
回复
13楼
大神们回答得都不错,学习了~
回复
14楼
没有做过这么低的!!!!
回复
15楼
看了半天,总结下:室内温度要求20℃用空调,15℃则要求冷藏机组。有一点不明白,蒸发温度与出风温度之间的关系是如何计算或查找的?
回复
16楼
同意楼上,应该要用冷藏机组,用冷库的方式来设计
回复
17楼
应该要用冷藏机组
回复
18楼
tujianquan_1290 发表于 2013-10-23 01:06 这种阴凉库只能使用冷藏类压缩机,蒸发温度一般在:8℃~-5℃之间。空调类压缩机是不可能实现的,否则,容易 …哦,打算用封闭式的螺杆压缩机,出水温度5℃~0℃
回复
19楼
xuyunteng01 发表于 2013-10-23 09:35 看了半天,总结下:室内温度要求20℃用空调,15℃则要求冷藏机组。有一点不明白,蒸发温度与出风温度之间的 …就是不知道这个温度如何换算的,才求教呢,就是在网上查到一个用冷水机组5℃出水然后出风后室内温度在17℃
回复
20楼
专业贴,学习了:victory:
回复
21楼
每人都有每人的难处哎
回复