这种阴凉库如何来选制冷机组,按照多大的负荷来计算
hblengdong
hblengdong Lv.3
2013年09月25日 15:30:49
来自于制冷技术
只看楼主

阴凉库分为两层,每层高5米,温度要求在20℃以下,最好是10℃--15℃(风机吹风),湿度要求在35%-75%,每层的面积是1150㎡,二层 的1150㎡分为四个房间,但温度还是一样的。这库的作用就是用来做仓库放置药品的,平时人员的进出也不频繁。就是想请教下大侠们,是选冷凝机组呢还是冷水机组?是选用7℃出水的呢还是-5℃出水的呢?还有要按照多大的冷负荷来计算呢?

2013年10月26日 17:49:59
22楼
感谢分享,学到很多
回复
z13755443660
2013年10月26日 20:49:33
23楼
楼主不错 整理的资料很好
回复
wscxl88
2013年10月27日 00:11:44
24楼
qx258985951 发表于 2013-10-22 18:57 不懂这个 哪位大侠教教我 好货 学习 设计改变生活!已到陆军军官学校门口了,不要吹哨子赶我走啊:lol。再在这里教教我好吗。设计能改变生活?我不信,写两粒字也没钱汇给我,买不起大鱼大肉,怎改变生活:lol就用空调机可达10~15度,把蒸发温度设计在0度,冷凝温度控制在38度左右,室内适当再作保温就ok了。您再来修改完善它,合分设计费如何;P
回复
tujianquan_129037
2013年10月27日 02:49:08
25楼
:lol大胆设计付出的代价就是经验,恭喜楼上的分享了!
回复
hblengdong
2013年10月28日 14:48:03
26楼
wscxl88 发表于 2013-10-27 00:11 已到陆军军官学校门口了,不要吹哨子赶我走啊。再在这里教教我好吗。设计能改变生活?我不信,写两粒 …嗯,感觉也可行,把出水温度调至0℃,进水温度在5℃,加一定比例的乙二醇,使用风柜出风,这样室内的温度绝对能达到要求,尤其是在夏季高温时期。
回复
ttssii
2014年01月01日 00:09:47
27楼
学习学习。。。。。。。。。
回复
wozhentaoyan
2014年01月16日 23:12:25
28楼
学习了,谢谢分享
回复
jingxuewwd
2014年02月10日 11:10:39
29楼
出水温度-5度? -5度水结冰了吧? 你只能用乙二醇机组,这样造价就高了,我也咨询价过工业冷水机。后来还是用冷藏机组,简单,成本低。 不过 每个项目的实际情况不一样,选用方案就不一样。
回复
xxp_004
2014年06月24日 23:44:25
30楼
大神们回答得都不错,学习了
回复
wengfh
2015年01月15日 21:45:58
31楼
专业啊,学习
回复