这种阴凉库如何来选制冷机组,按照多大的负荷来计算
hblengdong
hblengdong Lv.3
2013年09月25日 15:30:49
来自于制冷技术
只看楼主

阴凉库分为两层,每层高5米,温度要求在20℃以下,最好是10℃--15℃(风机吹风),湿度要求在35%-75%,每层的面积是1150㎡,二层 的1150㎡分为四个房间,但温度还是一样的。这库的作用就是用来做仓库放置药品的,平时人员的进出也不频繁。就是想请教下大侠们,是选冷凝机组呢还是冷水机组?是选用7℃出水的呢还是-5℃出水的呢?还有要按照多大的冷负荷来计算呢?

2013年09月25日 23:26:27
2楼
最好用氟利昂系统
回复
hblengdong
2013年09月26日 14:10:47
3楼
wybbyw 发表于 2013-9-25 23:26 最好用氟利昂系统是用R22的,但就是不知道用多大负荷来计算,还有机组的选型
回复
tujianquan_129037
2013年09月27日 09:55:03
4楼
我这里全程帮助你设计,15214340816
回复
jingxuewwd
2013年10月13日 14:48:46
5楼
我今年做了3个这样的项目了, 都是药品配送中心, 做法都不一样, 首先你要确定你的客户的要求,不要模棱两可, 要求10-15度,或者20度,必须确定, 如果要求不是那么严 ,不影响你验收收款,20度的话,就直接选用空调,用冷媒机,可以做到20度的, 但是有的业主要求高,必须达到10-15度才验收,才合格,那空调是不行的,空调温度做不到 15度的, 那只能按冷库加工间方法做,配冷藏机组,用双出风的风机, 还有仓库墙体必须做保温。18629063588
回复
hblengdong
2013年10月14日 13:57:37
6楼
jingxuewwd 发表于 2013-10-13 14:48 我今年做了3个这样的项目了, 都是药品配送中心, 做法都不一样, 首先你要确定你的客户的要求,不要模棱两 …温度要求就是20℃以下,没有明确到10-15℃。就是预期想做到10-15℃,这样的话工程就没有不达标的情况,如果选用-5℃出水的冷冻水机组,然后再配风柜如何呢。
回复
tujianquan_129037
2013年10月21日 20:33:19
7楼
不怎么靠谱哦!
回复
dingrj123
2013年10月22日 10:07:32
8楼
三笑班不颠 发表于 2013-10-14 13:57 温度要求就是20℃以下,没有明确到10-15℃。就是预期想做到10-15℃,这样的话工程就没有不达标的情况,如 …如果选用-5℃出水的冷冻水机组,然后再配风柜如何呢。 说的不大对吧 想要10-15度 ,出水温度就-5度,库内温度顶多是0-3度
回复
hblengdong
2013年10月22日 15:55:10
9楼
三笑班不颠 发表于 2013-10-14 13:57 温度要求就是20℃以下,没有明确到10-15℃。就是预期想做到10-15℃,这样的话工程就没有不达标的情况,如 …哦,谢谢你,如果将机组出水温度设在0℃出水,然后到风柜出风,温度是不是在12℃呢。因为看别的帖子中有问道5℃出水,转化出风后是在17℃。
回复
hblengdong
2013年10月22日 15:56:12
10楼
tujianquan_1290 发表于 2013-10-21 20:33 不怎么靠谱哦!请老师提供一些好的建议,该如何做呢
回复
米牛
2013年10月22日 18:57:05
11楼
不懂这个 哪位大侠教教我 :lol 好货 学习 设计改变生活!
回复

相关推荐

APP内打开