请大家看看这组图片安装得如何?请多多发表一下意见!
jy3533
jy3533 Lv.4
2007年09月17日 14:43:02
只看楼主

这是刚从工地上拍下来的一组照片,请大家多多指点和多提意见!

这是刚从工地上拍下来的一组照片,请大家多多指点和多提意见!

1190011392622.JPG

免费打赏
liu630
2007年09月25日 08:29:13
32楼
三楼的弓子线做的实在是不太好看,要是能捋顺了就好了。
回复
ahd01404046
2007年09月28日 15:10:52
33楼
呵呵,第一次看到在外线上装闸刀.

我有个疑问,这样安装,雷电过电压怎么考虑? 普通闸刀应该是不考虑雷电过电压的.这样在室外工作容易引起误操作,刀闸的传动杆太长了,操作会很危险。
回复
longbowli
2007年09月28日 17:01:35
34楼
我感觉有点像我们这里10KV的做法
35KV线路这样安装开关还是第一次看到
回复
bravefang
2007年09月28日 17:27:30
35楼
没有避雷装置,从图上看如果是在输电线路上安装一个手动的刀闸,设计一定是出问题了,要不就是图片交待的不全,电站的一部分吧
回复
jy3533
2007年09月30日 09:15:55
36楼
谢谢大家提出这么多问题,实际上我们施工时就曾经提出过这样安装的可行性,但是领导们一再坚持,所以还是这样安装了!
回复
emisent
2007年09月30日 22:10:43
37楼
一是没有相色。这点很重要。
二是传动杆太长了。不利于操作。容易坏掉!
回复
2014tj
2007年10月01日 06:22:24
38楼
不懂,多多学习一下.
回复
wang50sheng
2007年10月01日 21:27:29
39楼
如此学习的机会表示致敬!
回复
wuyt2008
2007年10月09日 20:39:53
40楼
照片拍得不错,很清晰呀,天也很蓝呀,是北方地区吧?看上去活干得也不错呀,杆上隔离很有必要的,这方面我是有经验的。不错!!!鼓励,
回复
wanpai_12
2008年06月29日 22:46:46
41楼
刀闸位于导线上部,这是不规范的,应在导线下部装一组横担,安装刀闸,不然的话不安全