请大家看看这组图片安装得如何?请多多发表一下意见!
jy3533
jy3533 Lv.4
2007年09月17日 14:43:02
只看楼主

这是刚从工地上拍下来的一组照片,请大家多多指点和多提意见!

这是刚从工地上拍下来的一组照片,请大家多多指点和多提意见!

1190011392622.JPG

免费打赏
wanpai_12
2008年06月29日 22:49:29
42楼
直线杆下横担太短,违反了设计规范
回复
姜振祥
2008年06月30日 11:58:07
43楼
看了但不懂啊,但也要支持楼主啊
回复
ling340403
2008年06月30日 22:03:59
44楼
照片上面的天空真的好蓝啊,很久没见到这么蓝的天了。:victory: :victory: :victory: 同意。在草原上吗?
回复
jhepzxd
2008年07月01日 06:43:08
45楼


太高了,传动杆长了操作时容易变形。
回复
linguoming2007
2008年07月01日 15:39:01
46楼
好象跨接线长度不够:)
回复
sdjbli
2008年07月07日 15:16:55
47楼
电力方面的 还要好好学习啊
回复
gdleigong
2008年07月07日 22:02:05
48楼
一、从图片上看,这是一条35kV线路上安装的一套线路隔离开关,俗称刀闸,它的作用是方便检修或者是在线路出故障时,缩小故障范围,方便查找故障。
二、这是在两档杆中临时组立一基开档大(应是5米或是5.5米)的杆加装,从杆及横担结构上看,与很多地方的不同,一般是在杆上把抱箍用穿针固定地装在杆上,横担安装在抱箍之上,并用螺丝可靠连接固定,但这图片上的横担下没有抱箍连接,只是用螺丝在杆上固定。可能是为安装这刀闸临时设计的吧!
三、这是我要说的重点,把刀闸装在杆子顶上,看是蛮好看的,传动杆过长且不说,万一刀闸发生故障会不会引发二次故障呢?比如那刀闸的引线断了,掉下来,会不会产生相间闪络。
回复
chenq40
2009年08月12日 08:55:22
49楼
学习---路过
回复
achun194
2009年08月13日 11:29:58
50楼
me
可能是我们见识少,没见过这样安装的,顺便问下,这样安全吗,这样可靠吗。是不是有带负荷拉闸的嫌疑?在室外这种超过10米的垂直拉杆能拉开刀闸吗?
回复
blacknm1
2009年08月18日 20:57:04
51楼
好像没有看到避雷线哦?
难道不防雷吗?
还有为什么要安装隔离开关?作何用途?
回复

相关推荐