请大家看看这组图片安装得如何?请多多发表一下意见!
jy3533
jy3533 Lv.4
2007年09月17日 14:43:02
只看楼主

这是刚从工地上拍下来的一组照片,请大家多多指点和多提意见!

这是刚从工地上拍下来的一组照片,请大家多多指点和多提意见!

1190011392622.JPG

免费打赏
深圳市北开
2007年09月24日 09:27:12
22楼
对楼主提供如此学习的机会表示致敬!
回复
liu630
2007年09月24日 10:13:44
23楼
刀闸的弓子线做的不太好看,不美观,尤其是从三楼的角度看上去。
回复
linx8849
2007年09月24日 10:52:45
24楼

是好久没有这样的好心情了。
回复
wu_xuehong
2007年09月24日 15:39:20
25楼
请问高手:35kV线路中间装一隔离开关有何用途?什么情况下需要操作?隔离开关的开合操作是手动还是自动?什么情况下需要操作?先谢了!
回复
ls618
2007年09月24日 17:01:17
26楼
室外采用这种刀闸不太好,为何不用开关呢,这样在室外工作容易引起误操作呀,
回复
jingli1984
2007年09月24日 18:02:41
27楼
看不懂.....没接触过..........学习中
回复
jinmenghai
2007年09月24日 18:51:16
28楼

这是双杆耐张杆而且装有刀闸, 是不可以单杆三角形排列的。
回复
jinmenghai
2007年09月24日 18:55:57
29楼

我想应该是用来检修作为隔离用避免大面积停电,这种刀闸一般还是手动的较多。
回复
luan_yanshuo
2007年09月24日 19:40:38
30楼
同样的问题???
回复
binzi0017
2007年09月25日 03:21:02
31楼
图很好看啊,就是我看刀闸的操作杆与绝缘子距离太小了吧,这样不安全阿,。
回复