一组150X150X150的C30商砼梁板试块,经搅拌站标养后,在70d的龄期试压平均强度为36.2。一组100X100X100的C30商砼梁板试块,经搅拌站标养后,在70d的龄期试压平均强度为23.5。我想说的是,这两组试块是在同一部位、同一天做的,为什么差距会这么大,还有就是这个混凝土的强度能达到设计值的多少,为多少号的混凝土。
一介书生第二 发表于 2013-10-4 15:08 要不,将100*100*100的那组废了,第一组也很勉强,能不能结合回弹,不知能否过关。底框+4层砖混的住宅,已施工至3层了。我是甲方,因为各种原因吧,刚刚介入就发现了这样的质量问题,现在开发商也很为难,怕事情弄大了影响其商品房的销售。难啊
回复
13楼
我个人感觉你还是去实测结构物的混凝土强度吧,有时候现场做混凝土试块的人不专业,做试块的工艺很不到位,我以前见过同一车混凝土不同的人做出来的试块,养护结束后抗压强度相差很大。所以一句话精心施工,主抓现场。必要时可以对施工操作人员进行培训,不是什么人都能做混凝土试块的,它有它的施工工艺。:)
回复