这样的混凝土试压强度代表着什么
我本平凡
我本平凡 Lv.16
2013年09月25日 08:34:40
只看楼主

一组150X150X150的C30商砼梁板试块,经搅拌站标养后,在70d的龄期试压平均强度为36.2。一组100X100X100的C30商砼梁板试块,经搅拌站标养后,在70d的龄期试压平均强度为23.5。我想说的是,这两组试块是在同一部位、同一天做的,为什么差距会这么大,还有就是这个混凝土的强度能达到设计值的多少,为多少号的混凝土。

2013年09月25日 08:50:09
2楼
偏差太大,肯定有问题
回复
tlwww
2013年09月25日 09:18:28
3楼
建议你看看中美欧混凝土结构设计这本书——里面非常详细
回复
我本平凡
2013年09月25日 09:45:07
4楼
tlwww 发表于 2013-9-25 09:18 建议你看看中美欧混凝土结构设计这本书——里面非常详细你可以直接说说的
回复
一仰化碳
2013年09月25日 09:53:59
5楼
根据这个算
回复
我本平凡
2013年09月25日 10:11:21
6楼
这个是在哪本规范上
回复
我本平凡
2013年09月25日 10:11:48
7楼
一仰化碳 发表于 2013-9-25 09:53 根据这个算这个是在哪本规范上
回复
wanglixin6181
2013年10月04日 13:06:55
8楼
我本平凡 发表于 2013-9-25 10:11 这个是在哪本规范上也不清楚在哪本规范上。但试件尺寸越小,测得的抗压强度越高。100*100*100的调整系数为0.95。所以楼主的这组数据是有些问题的。另外,特殊情况下混凝土强度也有采用60天或90天或180天的,还未见过70天的。一般情况下,60天龄期强度为28天的1.1倍,90天为28天的1.2倍,180天为28天的1.3倍。折中一下,取1.15,则第一组为31.5,第二组只有19.4。
回复
我本平凡
2013年10月04日 15:00:17
9楼
一介书生第二 发表于 2013-10-4 13:06 也不清楚在哪本规范上。但试件尺寸越小,测得的抗压强度越高。100*100*100的调整系数为0.95。所以楼主的这 …就是说没有达到设计强度吧
回复
我本平凡
2013年10月04日 15:00:46
10楼
一介书生第二 发表于 2013-10-4 13:06 也不清楚在哪本规范上。但试件尺寸越小,测得的抗压强度越高。100*100*100的调整系数为0.95。所以楼主的这 …就是说没有达到设计强度吧
回复
wanglixin6181
2013年10月04日 15:08:27
11楼
我本平凡 发表于 2013-10-4 15:00 就是说没有达到设计强度吧要不,将100*100*100的那组废了,第一组也很勉强,能不能结合回弹,不知能否过关。
回复

相关推荐

APP内打开