热力供暖循环泵进出口压力问题
wangwei902
wangwei902 Lv.3
2013年09月24日 22:21:05
来自于采暖供热
只看楼主

该系统是供热使用,补水泵在水泵进口处,当进口压力为0.26,出口压力不知,经过换热器到达分水器处压力为0.36.现补水将进口压力补到0.3,分水器压力会不会变化?具体怎么变化?

该系统是供热使用,补水泵在水泵进口处,当进口压力为0.26,出口压力不知,经过换热器到达分水器处压力为0.36.现补水将进口压力补到0.3,分水器压力会不会变化?具体怎么变化?
wangwei902
2013年09月25日 07:53:02
2楼
没有大神知晓??求解!:D
回复
mjc307470860
2013年09月25日 08:59:24
3楼
循环泵是否设置了变频?如无变频,分水器压力肯定有变化,应该会在0.4左右
回复
wangwei902
2013年09月25日 09:22:38
4楼
mjc307470860 发表于 2013-9-25 08:59 循环泵是否设置了变频?如无变频,分水器压力肯定有变化,应该会在0.4左右装有变频器!但在50HZ运行!
回复
zyhlyx
2013年09月25日 09:37:09
5楼
升高到0.4MPa。
回复

相关推荐

APP内打开