最近在做一个工程,有夹层,边上悬挑8m,上部型钢梁加吊柱悬吊下一层,现在不明白吊柱该如何处理,我按拉杆输入,但是出来的挠度图和实际不符,看弹性挠度时上部悬挑梁端部无挠 度,可是看空间变形图里面上下两个梁都是有挠 度的,想请教前辈们该怎么办,谢谢大家啦!有热心的朋友可以联系我qq1460763324,具体再聊!

最近在做一个工程,有夹层,边上悬挑8m,上部型钢梁加吊柱悬吊下一层,现在不明白吊柱该如何处理,我按拉杆输入,但是出来的挠度图和实际不符,看弹性挠度时上部悬挑梁端部无 度,可是看空间变形图里面上下两个梁都是有 度的,想请教前辈们该怎么办,谢谢大家啦!有热心的朋友可以联系我qq1460763324,具体再聊!

QQ图片20130923173238.jpg

免费打赏
pengshuai77
2014年05月04日 17:18:44
2楼
以前听过这东西,实际设计中还没遇到过,学习一下。
回复
老湛
2014年05月05日 10:18:34
3楼
期待高手解答
回复
risan
2014年05月06日 10:54:25
4楼
吊柱按框柱输入,注意修改施工次序。
回复
boxin0724
2014年06月18日 18:55:58
5楼
iamyashiro 发表于 2014-5-6 10:54 吊柱按框柱输入,注意修改施工次序。就单独验算哦?施工次序选哪个?
回复
ericzhang71
2017年03月02日 11:27:55
6楼
SATWE计算吊柱,注意要选择正确的加载方式。
1)如果是多层,可以选择1次加载;
2)如果选择模拟加载1,则要把吊挂层和上层定义为一个施工顺序;
因为PKPM的模拟加载1的假设,荷载不向上传导。所以荷载向上传递的结构或转换层要注意修改施工顺序。
回复