急求:消防广播的音箱需要电源线吗?电源线和广播线可以共管敷设吗?
wsmdbs26
wsmdbs26 Lv.3
2013年09月23日 16:36:01
来自于天正电气
只看楼主

如题,还有,如果需要的话,有没有用24V电源的啊?电源线和广播线可以共管敷设吗?手动报警按钮的24V电源可以从广播引吗?我们这有人作图是这样的,不知道合理吗

如题,还有,如果需要的话,有没有用24V电源的啊?电源线和广播线可以共管敷设吗?手动报警按钮的24V电源可以从广播引吗?我们这有人作图是这样的,不知道合理吗

QQ截图20130923163351.png

ryxz001
2013年09月23日 17:01:24
2楼
广播的电源模块放接线箱那边就好了,不是每个广播都需要的,一般一个防火分区设置一个就好了
回复
wsmdbs26
2013年09月23日 17:07:01
3楼
像图中这样做可以吗?有没有一种系统是可以这样做的?我看这里以前的车库都是这么做
回复
wsmdbs26
2013年09月23日 17:07:24
4楼
ryxz001 发表于 2013-9-23 17:01 广播的电源模块放接线箱那边就好了,不是每个广播都需要的,一般一个防火分区设置一个就好了像图中这样做可以吗?有没有一种系统是可以这样做的?我看这里以前的车库都是这么做
回复
海夜风
2013年09月23日 17:56:45
5楼
广播不需要电源线,广播是由消防控制室广播模块统一管理,你这图的接线方式是有点莫名其妙。可参考国标图集 04X501《火灾报警及消防控制》
回复
dianqipanli
2013年09月23日 20:49:00
6楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-9-23 20:50 编辑

《民用建筑电气设计规范》
13.6.2
火灾应急广播分路配线,应符合下列要求:
1.应按疏散楼层或报警区域分配线路,各输出分路,应设有输出显示信号和保护、控制装置。
2.当任一分路有故障时,不应影响其他分路的正常广播。
3.火灾应急广播线路,不应与火警信号、联动控制等其他线路同导管或同线槽敷设。
4.火灾应急广播用扬声器不宜加开关,当加开关或设有音量调节时,应采用三线式配线,强制火灾应急广播开放。

13.6.4
火灾应急广播馈线电压不宜大于110V。

回复
zhaoyin8d
2013年09月23日 22:57:41
7楼
dianqipanli 发表于 2013-9-23 20:49 《民用建筑电气设计规范》13.6.2火灾应急广播分路配线,应符合下列要求:广播是不需要电源的,只需要两根广播音频线就可以
回复
dianqipanli
2013年09月24日 04:34:22
8楼
zhaoyin8d 发表于 2013-9-23 22:57 广播是不需要电源的,只需要两根广播音频线就可以是的,只需要两根音频线即可,规范里的电压就是扩大机输出的馈送电压,不宜大于110V。
回复
印度
2013年09月29日 10:06:30
9楼
不需要电源
回复
luoxin1998
2013年10月05日 21:34:19
10楼
lkzx736 发表于 2013-9-29 10:06 不需要电源喇叭是不需要电源线的,信号线中自带有弱电
回复
qyjzdq2009
2013年10月12日 12:35:20
11楼
消防广播进线仅仅需要两根消防广播线
回复

相关推荐