电机参数:37kw,转速:2950r,电压380v d/660u v w 频率50hz,电流:67.9A,求该开关柜该怎么配置
电机参数:37kw,转速:2950r,电压380v d/660u v w 频率50hz,电流:67.9A,求该开关柜该怎么配置
2楼
考虑电源变压器容量大于500KVA,电机可以直接全压起动,风机带中负荷起动,起动时间会超过15秒,选择断路器(塑料)80A/壳体160,接触器80A加智能电机保护器。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-9-23 16:54 考虑电源变压器容量大于500KVA,电机可以直接全压起动,风机带中负荷起动,起动时间会超过15秒,选择断路器 …如果组成星三角解法的话,接触器3个都该如何选择呢
回复
4楼
zz123698745 发表于 2013-9-23 18:06 如果组成星三角解法的话,接触器3个都该如何选择呢看图纸,电源侧接触器进线电流,其他Y和Δ接触器过相电流,按电流选接触器。
回复