背景是这样的,实习一个多月以来我负责一个三层框架幼儿园结构,本来模型和梁板柱配筋图都差不多画好了,但是今天才发现屋面的横荷载加错了本来是3.5的,我却填了1.5。今天当我把图纸给这个项目的本身负责人时,他却没表示什么,但是明天就要交图纸了啊啊啊啊,梁板柱配筋图都要改啊啊啊。我打电话给那负责人,但是那负责人关机啊,你让我这个实习生怎么办啊啊,大家给支支招吧,本来想留在这家公司工作的,不过闯了这祸之后估计是没机会了,啊烦死了,每天没日没夜的在改图,最后的结果竟然是这样,烦死了
小小顽童 发表于 2013-9-23 00:30 兄弟你也够悲催的,不过下次估计你就不敢犯这样的错误了,新手难免犯错误的,建议你以后建完模型后还是检查 …悲剧的是我师傅说要手配,所以纠结死了。那专业负责人感觉很不负责,之前帮他做一个地下一层的配筋的时候他的梁柱图竟然和建筑对不上就直接配筋出图了,我的天啊啊啊啊。尼玛吓死我了,害的我那一天晚上都没怎么睡
回复
13楼
高处能胜寒 发表于 2013-9-23 04:01 呵呵,楼主,输错荷载是结构设计的忌,我觉得你还是勇敢地说出来吧。才开始工作都会犯错误的。关键是要勇于 …放心,我还是很害怕直接面对自己的良心的,所以我都说了,反正现在想想只要工程不出问题就行了,至于别人留还是不留我就不想太多了
回复
14楼
无间道 发表于 2013-9-23 06:07 错了就必须要改正,宁可晚出图也要修改,这是责任和良心。恩恩,听无间道的~
回复
15楼
先改吧!荷载的错误不同于其他,这个填错了很严重的,少配几根钢筋无所谓出不了大事,但是荷载就不一样了,做设计要本着负责的精神,这个最为重要!你画过一遍了,后面改起来也不会很慢,跟负责人打声招呼,肯定要改的!祝成功!
回复
16楼
lyblyd123 发表于 2013-9-23 16:25 同样,我也是工作三个月了,就建了个框架模型模型建了N多个 配筋N多 楼梯N多 签字木有
回复
17楼
慢慢来吧,实习一般都不签字吧,我以前实习的时候就是只画图
回复
18楼
改吧 不可能每次遇到事都想着逃避责任或者辞职 那样你就别想稳定工作了 也没公司要的
回复
19楼
错了就必须要改正,宁可晚出图也要修改,这是责任和良心。
回复
20楼
说得好,宁可晚出图,也要负责任
回复
21楼
抓紧改吧,一个屋面而已,不会加太多荷载的。配筋再算算吧。没多大的事,一个小时搞定的。
回复