有一条10kv电缆YJV22-3*300大约3400米埋地敷设这中间要做几个中接头,多少电缆井?
有一条10kv电缆YJV22-3*300大约3400米埋地敷设这中间要做几个中接头,多少电缆井?
12楼
我们上次有1600M一次到位的
你这可以做一个
回复
13楼
:o额~~我放过10公里的400高压电缆,电缆长度根据井的位置和通道的情况而定,通道好放的一般500米左右。
不知道楼主是不是要新修通道,不是的话通道上的电缆井都是修好了的,要修的话设计图纸上都是有的嘛
回复
14楼
进来学习一下!没放过这么大的电缆,最大都是240双拼的
回复
15楼
电缆头的多少,要根据你们所购买的厂家的能力来定,每个厂家电缆盘,能盘电缆的长度有差异,原理上是电缆头越少越好(单盘长度越大越好),当然电缆盘做的很大时,你要考虑运输路线和进货通道。电缆井,这个要根据你那的地形来定。没有具体的要求每多少米必须要做一个,现在都是机械放线,不论长度,拐弯处必须要做井就对了。如有疑问可以 QQ咨询494709209,共同进度。
回复
16楼
本地10KV电缆单根要求不大于300米;
回复
17楼
这是一个专线,总负荷8000KVA,从110KV变电所拉3400米YJV22-8.7/15KV-3*300高压电缆过来,直路
回复
18楼
好像都挺有道理的。哈哈。也学习下。
回复
19楼
300mm太大,分盘400米左右
回复
20楼
电缆盘长多少还是要根据你的现场施工条件来决定。3*300的电缆超过300米的话很难放
回复
21楼
300-400m一个吧