10kv电缆敷设问题
scm888
scm888 Lv.13
2013年09月22日 10:39:14
只看楼主

有一条10kv电缆YJV22-3*300大约3400米埋地敷设这中间要做几个中接头,多少电缆井?

有一条10kv电缆YJV22-3*300大约3400米埋地敷设这中间要做几个中接头,多少电缆井?
amiandarfeng
2013年09月22日 11:03:47
2楼
电缆井除了转弯需要设置以外,直线段是50-100米设置一个,3400米有点长了,最好算下压降看看能不能达到要求,
回复
scm888
2013年09月22日 11:56:38
3楼
要做几个中接头?电缆要分几段采购?
回复
engineershao
2013年09月22日 12:32:49
4楼
需要9个接头左右。电缆井多少个不一定,不知道全程都是直线还是拐弯比较多。
回复
xinye10
2013年09月22日 12:36:21
5楼
跟电缆厂家协调呗,看定制最长多少。
当然,各地方供电局也会根据本地施工水平对敷设长度作一些硬性要求,本地10KV电缆单根要求不大于300米;
回复
lingxuct
2013年09月22日 12:48:28
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-22 12:50 编辑

3X300平方是10KV的三芯电缆?

3400米约800多米一盘,让电缆厂做4盘吧,中间三个接头。

也可以同电缆厂商量一下,问能不能做成3盘,这样可以少一个接头(估计困难很大)。
回复
myj1994
2013年09月22日 20:20:55
7楼
300电缆一般最大800米一盘,太大不好运输
回复
巨人电气
2013年09月23日 08:57:16
8楼
电缆井除了转弯需要设置以外,直线段是50-100米设置一个,3400米有点长了,最好算下压降看看能不能达到要求,

怎么会有3400米呢?:)
回复
ssqqugamd
2013年09月23日 09:47:21
9楼
最多300米左右一个中间接头(铜3*300的凯装300米一盘电缆能有几吨重?放线也不是容易事,就是300米你也需要校验电缆牵引机械强度。),再长会给运输、施工造成很多困难。电缆井一个也不需要。
回复
xinye10
2013年09月23日 10:48:03
10楼
ssqqugamd 发表于 2013-9-23 09:47 最多300米左右一个中间接头(铜3*300的凯装300米一盘电缆能有几吨重?放线也不是容易事,就是300米你也需要 …区管浙江的,他说可以800米一盘,采购是这么弄的。但施工起来还没听说过超过300米的。上海可能稍微长一点,听说也就400米一段;
回复
ssqqugamd
2013年09月23日 18:29:55
11楼
1,电缆中间接头是可以直接埋在地下的,只有电缆中间接头有可能受拉时,比如地形高差很大时,要采用铸铁保护合。
2,直埋电缆的直线段50---100米、有电缆接头处、电缆转角处、进入建筑物处等应该设立明显的方拉标志或标桩,只有直埋水泥排管的电缆敷设时才设电线井。
回复

相关推荐

APP内打开