本帖最后由 xuetuhong 于 2013-9-21 14:04 编辑 双速风机基本上都是低速角启动角运行,高速星启动星运行,那么对于8/17kw的双速风机,高速就不能用星角启动时么?双速风机和普通风机内部构造都一样么?就是依靠在启动时改变级对数来改变速度么?求大神指点!!比如这张图高速的时候星角启动后,2KM3也断开了,这样能产生高速么?
本帖最后由 xuetuhong 于 2013-9-21 14:04 编辑
双速风机基本上都是低速角启动角运行,高速星启动星运行,那么对于8/17kw的双速风机,高速就不能用星角启动时么?双速风机和普通风机内部构造都一样么?就是依靠在启动时改变级对数来改变速度么?求大神指点!!
比如这张图高速的时候星角启动后,2KM3也断开了,这样能产生高速么?
12楼
xuetuhong 发表于 2013-9-23 08:56 我也知道他的图纸对,关键我的图纸你看懂了么?我就想问问我这图纸哪里有错误不好意思,没注意看图纸,二次控制图中2个按钮下面的自锁点都没标出是哪个接触器的点,后面就更不用看了,直接联系提供图纸的设计院或厂家给你抓紧时间处理吧。
回复
13楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
14楼
talentyxr 发表于 2013-9-25 10:49 不好意思,没注意看图纸,二次控制图中2个按钮下面的自锁点都没标出是哪个接触器的点,后面就更不用看了, …上面的自保线应该是1KM1下面的自保线是2KM1,图纸是我自己画的,可能花的简单些!就想让大家给我看看原理上对不对,哪里不对请帮我改改
回复
15楼
双速风机改变风速有两种方法,一是改变极对数,二是采用双绕组风机。双绕组风机节能,但造价稍贵。楼主可以参考图集《常用风机控制电路图》,图集中双速风机就是采用改变极对数来调速。
回复
16楼
xuetuhong 发表于 2013-9-28 10:34 上面的自保线应该是1KM1下面的自保线是2KM1,图纸是我自己画的,可能花的简单些!就想让大家给我看看原 …我查了下资料,双速电机不能用星三角降压启动的,所以图纸本身设计有误。
回复
17楼
carmenwu1 发表于 2013-9-28 13:30 双速风机改变风速有两种方法,一是改变极对数,二是采用双绕组风机。双绕组风机节能,但造价稍贵。楼主可以 …这个比较有用谢谢
回复
18楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
19楼
大神们还没收假呢,帮你顶一下哈~
回复
20楼
双速电机一般是靠改变电机的极对数来实现的,低速角三角形接法,高速双星形接法
回复
21楼
你这图纸问题大了去了,启动不短路吗?
回复