我家砖混结构楼房出现这样的裂缝有安全隐患吗
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年09月18日 17:26:11
来自于砖混结构
只看楼主

我是2006年初买的楼房,砖混结构。楼长41m,三个单元,没有沉降缝。原设计为条形基础后设计改为筏板基础,基础下有3.85m深回填料。2007年初发现裂缝但没在意,以为常规裂缝。但是2008年发现裂缝延长,地下室楼板已裂,地下室墙裂缝宽1.3mm,厨房瓷砖已裂,客厅承重墙已裂,小卧室承重墙已裂,主卧室承重墙已裂,裂缝宽度约0.3mm,并且1-5楼裂缝均一样。 经多次找到物业及开发商后,他们说没事不行就给修修,再后来开发商找质量监督站组成小组现场勘查,承认地基沉降并做出初步鉴定报告:做贴饼试验继续观察,2个月后给最终鉴定报告。贴饼过程中发现三楼早已做过处理,原来墙里已经有钢丝网。而且



而且1-5层位置、裂缝均一样,且墙体两面均有裂缝。

后来我咨询:如果是结构性破坏可以要求退房并一倍房款索赔。但是现在最终鉴定成什么样还不知道,估计不会鉴定的那么严重,我们也怀疑他们上下已经沟通了...


所以希望专家给予判断、指导、帮助。我应该怎样维护自己的权力,最关键的是这房子我还能住吗?我现在可还在里面窝着呢,不得不说有点提心吊胆啊,请各位结构大侠给我一些建议,好让我吃吃定心丸啊,万分感激!


地下室墙与过道地面
1.jpg


地下室墙
2.jpg


地下室地面
3.jpg

地下室墙
4.jpg

厨房瓷砖几块已裂
5.jpg

厨房瓷砖
6.jpg

小卧室承重墙同主卧室承重墙
7.jpg

客厅承重墙
8.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

免费打赏
结构多面手
2013年09月27日 17:05:05
12楼
蝶舞沧海 发表于 2013-9-27 15:50 你在裂缝处贴一个纸条,用胶带沾着两头,他要是继续沉降,纸条就会开裂,你多注意观察,实在严重,就得找专 …放心住吧,没问题的,太正常了
回复
weifangyuan
2013年09月28日 11:20:19
13楼
看看会不会继续加深 之后找专业部门做鉴定 小心为妙 现在的房子 哎
回复
天地不言
2013年09月28日 13:29:24
14楼
我本平凡 发表于 2013-9-19 15:36 搬家吧,万一地震…..没那么严重吧{:1_107:}
回复
chnxgd
2013年09月28日 15:21:24
15楼
本帖最后由 chnxgd 于 2013-9-28 15:27 编辑

1、筏板基础估计已经断裂,可以查一下原地质报告及基础设计情况,筏板基础整体质量如何?设计施工有无违反强制性标准地方。在3.85m深度的杂填土上面造住宅,不对杂填土进行处理,明显是不合理的考虑。
2、楼板断裂是肯定的了,查一下钢筋布置位置及楼板厚度及混凝土强度,有无违反设计文件要求及强标要求。
3、检查砌体质量。查违反强制性标准部分。
4、查一下资料上面的施工沉降记录。
5、查一下底层或者其它层的住户有没有乱拆承重墙。
最后结果出来后,该怎么做就不用说了吧。
回复
chnxgd
2013年09月28日 15:30:21
16楼
这样的商品房坚决不住。
回复
wj0543
2013年09月28日 21:22:29
17楼
chnxgd 发表于 2013-9-28 15:21 1、筏板基础估计已经断裂,可以查一下原地质报告及基础设计情况,筏板基础整体质量如何?设计施工有无违反强 …这位朋友说的很有道理 值得考虑
回复
雨季
2013年09月29日 09:52:15
18楼
估计开发商做检测的目的之一就是不出结构性破坏的结论
回复
mizhichun
2013年09月29日 10:46:11
19楼
宁静以致远 发表于 2013-9-26 16:53 地基沉降引起的墙体裂缝首先应在底层出现,然后逐渐向上发展,但底层最大1.3mm宽裂缝,竟至发展到5层(顶层 …这个看法还是靠得住的
回复
miwawa
2013年09月29日 11:56:39
20楼
15#楼有道理。
1、筏板发生不均均沉降会整体倾斜,底层出现斜裂缝一定是筏板因变形开裂了,比较严重。
2、应进行全面安全性鉴定后确定是否能安全使用。
回复
caokai323
2013年09月29日 15:35:01
21楼
基础肯定沉了,