高压一次系统图,看看有啥问题
蓉儿
蓉儿 Lv.3
2013年09月18日 12:32:20
只看楼主

这是一套高压系统图,大家看看有什么问题。

这是一套高压系统图,大家看看有什么问题。
bbcdc8c7013b3e2dc7ee.zip
59.7 KB
立即下载
免费打赏
蓉儿
2013年09月23日 10:10:08
12楼
请高手指点,CT\PT,两只或三只,有何区别,作用是什么,好像每个供电局要求不一样。加消谐器是必须要加吗?
回复
xinye10
2013年09月23日 10:35:25
13楼
@jsguxin_cn
1.咋就无法计量了?胡扯。防窃电还说得过去;
2.
A:6楼已提示过;10kV计量PT,两只VV接线即满足要求;PT柜,有多种功能(备用)要求,零序电压、相电压、线电压都可以得到,所以要么三只PT,要么三相五芯三绕组PT,具体画法可参照8楼;
B:计量PT要么装隔离刀,要么装熔断器;保险前加隔离刀是什么意思?从图上看,你计量柜PT应该画上手车连接倒是需要的;
C:计量CT置于PT前(电源侧),这就是电力局的土规定了,更常见的做法是置于PT后;
3.电力局要加就加呗。一次还是二次消谐?
回复
红苹果
2013年09月23日 11:42:45
14楼
楼主的图纸,供电局的意见:
1、计量柜应排在进线前面,否则无法计量。
的确胡扯,怎么没法计量?当然电老虎既然提了就改吧。按楼主提供的柜体尺寸,进线可以装断路器,进线侧装两只PT、三只CT,组成进线计量柜。
2、高压计量CT\PT应为两只,PT保险前应加隔离刀,高压侧CT应装在电源侧。
没有规范规定要求设计高压计量应该是两只CT。既然电老虎提了,改吧,三线计量。后面两个提的倒是,柜型是手车柜,PT保险前是需要进隔离触头;高压侧CT(计量CT)既然要求进线计量了,就进线计量柜吧。
3、高压PT应为三只PT,应加消谐器。
既然大方案被改了,跟着改呗,是要装三只,三绕组的。

大改是没办法的,系统方案图已经被供电局否定了,那没办法。不过楼主既然按800X1500的柜型提了,应该是28柜,所以方案图应该参照28标准柜型来,而不是某些柜型的参考方案。

楼主的方案需要12台完成双电源或双回路供电,供电局的方案应该只需要8台。
回复
陈氏屾人
2013年09月23日 12:02:44
15楼
母联断路器互感器为什么要300/5? 上面又是200/5
回复
xinye10
2013年09月23日 12:25:18
16楼
jsguxin_cn 发表于 2013-9-23 11:42 楼主的图纸,供电局的意见:1、计量柜应排在进线前面,否则无法计量。 的确胡扯,怎么没法计量?当然 …我那个是看某些教材,自己鼓捣出来的,还真没看到过正儿八经的样本,传一张上来瞧瞧呗:28的柜,单母分段接线的单线图。
回复
zjw6403
2013年09月30日 15:24:19
17楼
1、计量柜应排在进线柜前面,负责无法计量。2、高压计量柜高压CT\PT应为两只,PT保险前应加隔离刀,高压CT应装在电源侧。3、高压PT柜应为三只PT,应加装消谐器。
回复
ykguocn
2014年01月12日 11:17:03
18楼
进来学习一下,收益
回复
注册电气师
2014年01月12日 21:07:18
19楼
路过学习一下,感谢楼主大人!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复