高压双进线一次系统怎么设计?
99xiong2008
2008年07月13日 10:53:01
只看楼主

求救各位朋友,我想做一个高压一次系统图,进线为两路,一用一备,互锁,不能同时供电!该怎么画?给个参考图最好!谢谢

求救各位朋友,我想做一个高压一次系统图,进线为两路,一用一备,互锁,不能同时供电!该怎么画?给个参考图最好!谢谢
lingxuct
2008年07月13日 11:24:51
2楼
“高压一次系统图,进线为两路,一用一备,互锁,不能同时供电!”
两路进线可以在一次系统图上画出来,一用一备在一次系统图上无法反映,互锁更没办法了!
请问两路进线有母联吗?切换在进线还是在母联?
你知道有一次系统图,还有二次接线图吗?
回复
hpy0513251
2008年07月13日 11:43:24
3楼
两路高压进线一般考虑用后台机进行互为备用操作,不考虑高压进线互锁,且需与供电部门采取用专线电话唱工作票的方式进行操作。两路进线可以考虑用母联及隔离开关连接。
回复
jygao009
2008年07月13日 17:37:08
4楼
是煤矿吗,需要双电源?
回复
99xiong2008
2008年07月13日 17:52:04
5楼
首先谢谢各位朋友热心关注! 是个电渣炉车间的供电系统图! 两路切换最好在进线侧,这样应该比用母联柜更经济些!只要一次系统图就可以!谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开