负荷开关和接地刀有联锁吗?负荷开关合上的时候接地刀是打开的?下面再加一个断路器是什么作用?PS:变压器是1250kVA的。
负荷开关和接地刀有联锁吗?负荷开关合上的时候接地刀是打开的?下面再加一个断路器是什么作用?
PS:变压器是1250kVA的。
2楼
负荷开关一般用在容量不大于800kVA的变压器场合,最高不超过1000kVA。楼主这个变压器1250kVA,肯定不能用负荷开关了,只能用断路器。
箱变内装的环网柜一般都是负荷开关,为了适应大容量变压器的要求,出现了这种特殊柜型的环网柜,柜深和柜高与普通负荷开关环网柜一样,只是将柜宽加宽,一般是750或者800。
分支排从主母线下来接负荷开关,负荷开关下来接断路器,断路器下来接电流互感器和接地开关,然后出线走人。这里的负荷开关的作用相当于隔离开关,断路器是侧装的,接地开关和互感器也是侧装的。
联锁:不分断路器不能分负荷开关,不分负荷开关不能合接地开关,不合接地开关不能开电缆室门。
回复
3楼
有联锁.是打开的.保护用
回复
4楼
箱变用电的少,学习下!
回复
5楼
1250kVA的变压器一般使用熔断器式负荷开关,其设计图应为:
开关与接地刀闸之间有联锁。
回复
6楼
高压有断路器就可以设置继电保护了(加上二次电源就行)。
回复
7楼
以前设计图纸的时候还在想这个线到底是什么用的,今天看了楼主的帖子算是明白了!
回复
8楼
dylan3940 发表于 2015-4-9 10:37 负荷开关一般用在容量不大于800kVA的变压器场合,最高不超过1000kVA。楼主这个变压器1250kVA,肯定不能用负 …既然负荷开关相当于隔离开关的作用,为什么不直接用隔离开关,价格上隔离开关便宜吧
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-4-9 16:27 高压有断路器就可以设置继电保护了(加上二次电源就行)。负荷开关也可以加继电保护。。。。。
回复
10楼
kexuejia9 发表于 2015-4-9 20:48 既然负荷开关相当于隔离开关的作用,为什么不直接用隔离开关,价格上隔离开关便宜吧你能找一款隔离开关能用在这个场合这个柜型的吗
回复
11楼
dylan3940 发表于 2015-4-9 10:37 负荷开关一般用在容量不大于800kVA的变压器场合,最高不超过1000kVA。楼主这个变压器1250kVA,肯定不能用负 …但是,从图上哪里看出来不分断路器不能分负荷开关?红色的线应该是表示不分负荷开关不能合接地开关。还是说这个是额外备注呢?谢谢
回复