负荷开关和接地刀有联锁吗?负荷开关合上的时候接地刀是打开的?下面再加一个断路器是什么作用?PS:变压器是1250kVA的。
负荷开关和接地刀有联锁吗?负荷开关合上的时候接地刀是打开的?下面再加一个断路器是什么作用?
PS:变压器是1250kVA的。
12楼
我觉得这把负荷开关换成隔离开关就行了
回复
13楼
dylan3940 发表于 2015-4-9 21:28 负荷开关也可以加继电保护。。。。。负荷开关加继电保护,你是闲他寿命长呢,还是想看放烟火!!!
回复
14楼
本帖最后由 xixihaha13 于 2015-4-10 15:09 编辑
1.现在的配电柜强制的五防连锁,所以如果不把接地开关分开,是不能和负荷开关的。(连锁可以是机械连锁,也可电气,但机械更可靠。)
2.只有断路器的灭弧功能,可加装继电保护,短路接地会跳闸!!负荷开关的是简单的灭弧装置,不能分段短路电流!
回复
15楼
kexuejia9 发表于 2015-4-9 20:48 既然负荷开关相当于隔离开关的作用,为什么不直接用隔离开关,价格上隔离开关便宜吧隔离开关是只能在无电条件下操作,负荷开关可开断额定电流!
回复
16楼
xixihaha13 发表于 2015-4-10 14:56 负荷开关加继电保护,你是闲他寿命长呢,还是想看放烟火!!!负荷开关本身灭弧功能就不强,你加保护,短路的时候里面触头拉弧放电,如果是气体柜或者柜体柜估计就报销了,要是空气绝缘估计也烧的够呛了。
回复
17楼
engineershao 发表于 2015-4-10 14:47 我觉得这把负荷开关换成隔离开关就行了组合熔断器就可以了!
回复
18楼
已经用了断路器的话,直接就把负荷开关换成隔离吧!更经济些!
回复
19楼
学习 了。。。。。
回复
20楼
现在的负荷开关上有的加了真空泡就和断路器一样了
回复