大神们,小弟今年刚毕业,请问您一下消防自喷打压试验时打压的位置是在哪里打压?必须在干管上还是哪根管都行?有要求吗?

大神们,小弟今年刚毕业,请问您一下消防自喷打压试验时打压的位置是在哪里打压?必须在干管上还是哪根管都行?有要求吗?
免费打赏
ulfnsse
2013年10月31日 18:14:25
12楼
都是些什么人呀?不知道,不清楚就不要乱回答。还有,那个提问题的,不知道就去查规范,查书本。查设计手册。这种问题问得太显得你没水平了,知道吗?
按自动喷水灭火系统施工及验收规范解说,自喷的工作压力小于1MP的,试验压力取1。5.倍工作压力。不低于1.4mp..如果工作压力大于1mp的。为工作压力加0.4mp.注意:自喷管一般允许工作压力在1.2mp之下(按建筑给排水设计手册及湿式报警阀工作压力(隔板式))。还有,压力表装在低端,一般分层先试。
回复
kssldk
2013年11月01日 07:58:47
13楼
如果的分层打压,自动喷淋系统一般选在末端泄水管上,消火栓选择在位置最低支管上,试验压力多为1。4MPA。很多施工单位是将强度试验与严密性试验一起做的,在严密性试验前少做一个冲洗试验,这点在规范是有要求的,一定要注意。可以参见50261 6.2.3条款。