大神们,小弟今年刚毕业,请问您一下消防自喷打压试验时打压的位置是在哪里打压?必须在干管上还是哪根管都行?有要求吗?
大神们,小弟今年刚毕业,请问您一下消防自喷打压试验时打压的位置是在哪里打压?必须在干管上还是哪根管都行?有要求吗?
2楼
其实 我想告诉你 你这种问题一般人是不会回答你的 自己认真看图纸 在喷淋管支管末端都是有的~好好看图纸吧 因为我也是刚参加工作的
回复
3楼
schumi_cc 发表于 2013-9-19 17:11 其实 我想告诉你 你这种问题一般人是不会回答你的 自己认真看图纸 在喷淋管支管末端都是有的~好好看图纸吧 …小弟在此拜谢了!
回复
4楼
没事没事 都是初学者嘛
回复
5楼
都是新手,有个好师傅什么的最幸运了。
回复
6楼
一般都是末端,消防自喷基本都是4公斤压力就够了···
回复
7楼
一般都是末端,消防自喷基本都是4公斤压力就够了···
回复
8楼
应该没有问题,在哪儿都一样,主要现场取水方便,支管也打压!
回复
9楼
wulitou44879 发表于 2013-10-22 10:41 一般都是末端,消防自喷基本都是4公斤压力就够了···4公斤不够吧?设计有要求,我以前做的最末端的都到7,8公斤了
回复
10楼
环管的话随便那根
回复
11楼
静水压处处相等,随意无论环管还是单行管都可以随便位置打压,但是现在一般图纸都有设计,一般在末端有打压点。而且还有打压试验节点详图呢。在这喷淋管道一般14公斤压力试验,消防管道一般9公斤以上就可以了。希望能帮到你