原来格力只是广告做得好?
eolman
eolman Lv.2
2013年09月18日 10:23:23
来自于中央空调
只看楼主

这次装修,买的格力直流变频系列,房子已装修完毕,空调安装调试发现制冷效果极差。就以主卧为例,房间18平,配的室内机小2匹(40的机器),实测如下:1.开机前,面板显示温度35度,开机运行1小时候,面板显示温度30度,人在房间里感觉并不凉快。2.开机前,面板显示温度27度,开机运行1小时候,面板显示温度23度。测出风口温度(将温度计塞入出风口)为16度。 我的问题1)空调本身工作是否正常?2)空调功率是否配小了?

这次装修,买的格力直流变频系列,房子已装修完毕,空调安装调试发现制冷效果极差。就以主卧为例,房间18平,配的室内机小2匹(40的机器),实测如下:
1.开机前,面板显示温度35度,开机运行1小时候,面板显示温度30度,人在房间里感觉并不凉快。
2.开机前,面板显示温度27度,开机运行1小时候,面板显示温度23度。测出风口温度(将温度计塞入出风口)为16度。
我的问题
1)空调本身工作是否正常?
2)空调功率是否配小了?
3)如果空调作正常,空调功率又没配小,那格力的制冷效果也太差了,我安装中央空调还有什么意思?
请各位师傅,专家,发表宝贵意见,我将据此和格力售后交涉.
免费打赏
eolman
2013年09月18日 10:28:40
2楼
补充一点,我在测试的时候,只开了一个室内机,而且要么是晚上测试的,要么是拉上窗帘的。
回复
eolman
2013年09月18日 11:00:45
3楼
eolman 发表于 2013-9-18 10:28 补充一点,我在测试的时候,只开了一个室内机,而且要么是晚上测试的,要么是拉上窗帘的。对比一下,我同事家里,就在旁边一幢楼,用的大金,开机前35度,可以打到22,23度。开机前27度,可以打到18度。对比一下,我真替某些人感到羞愧,还掌握核心科技呢,
回复
2013年09月18日 11:00:54
4楼
进风口有温度探头,面板上为进风的温度。比如你设定的温度是26度,出风口也是16-18度,当室温降到26度时,进风口探头测到26度,这时压缩机低速工作(变频的是不停的) ,还有你房型有长时间的光照,降温的时间是要长一些。
回复
eolman
2013年09月18日 11:26:35
5楼
匿名者 发表于 2013-9-18 11:00 进风口有温度探头,面板上为进风的温度。比如你设定的温度是26度,出风口也是16-18度,当室温降到26度时,进 …这位师傅,我温度设定是16度,而且测试的时候要么是晚上, 要么是拉上窗帘的,请您看仔细了,谢谢!
回复
水东洋机电
2013年09月18日 11:55:01
6楼
面板显示温度23度。测出风口温度(将温度计塞入出风口)为16度。
温差才7度是制冷效果不好。
回复
ybhvac
2013年09月18日 12:35:28
7楼
这个需要找售后解决啊,可能漏氟了
回复
eolman
2013年09月18日 12:44:16
8楼
土木总站长 发表于 2013-9-18 11:55 面板显示温度23度。测出风口温度(将温度计塞入出风口)为16度。温差才7度是制冷效果不好。就是啊,而且这已经是开机1小时后的结果了。
回复
不够认真
2013年09月18日 15:00:14
9楼
安装问题 质量还是可以的
回复
不够认真
2013年09月18日 15:07:22
10楼
安装问题 质量还是可以的
回复
eolman
2013年09月18日 15:14:22
11楼
ctj2915 发表于 2013-9-18 15:07 安装问题 质量还是可以的这位师傅 能具体说一下是哪些安装问题吗 怎么解决?
回复