供电系统的几相几线制怎么定?
david200901050
2013年09月17日 17:39:05
来自于断路器
只看楼主

力供电系统大致可分为TN,IT,TT 三种,其中TN系统又分为TN-C,TN-S,TN-C-S三种表现形式。大家讨论下:他们分别是几相几线制?怎么定?可有通俗易懂的说明介绍?

力供电系统大致可分为TN,IT,TT 三种,其中TN系统又分为TN-C,TN-S,TN-C-S三种表现形式。大家讨论下:他们分别是几相几线制?怎么定?可有通俗易懂的说明介绍?
老灰兔子
2013年09月17日 21:47:21
2楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-9-17 21:51 编辑

供电系统中,有多少条导线直接与系统有联系的称之为多少线。

例如IT系统,如果中性线没有被引出来,它就是三相三线制。如果中性线引了出来了,则就成为三相四线制。

而TN系统中的TN-C,引出的四条线都与系统直接有联系的,因此称之为三相四线制。TN-S则因为PEN线被分开成各自独立的零(N)线和安全保护(PE)线,但它们仍与系统有直接的联系,所以被称为三相五线制。

TT系统中,由于安全保护(PE)线独立于系统,与系统没有直接联系,即PE线与系统相互绝缘,因此该线不属于系统的一条线,因此TT系统仍然是三相四线制。

由此得出,过去的三相三相制指的是过去中性点不接地系统,即现在的IT系统;三相四线制指的是过去中性点直接接地系统,即现在的TN-C、TT系统,也包括中性点不接地,但引出了中性线的系统(引出中性线的IT);三相五线制过去没有,自从引进了西方标准后增加了TN-S系统,被现场的人员形象地称为三相五线制。

过去的三相四线制主要分为接零保护(TN-C)和接地保护(引出中性线的IT和TT)两大类系统。

至于TN-C-S系统只能算为前段四线制,后段五线制系统。
回复
david200901050
2013年09月17日 22:10:38
3楼
挺详细的说明:handshake;谢谢
回复
皓鹤
2013年10月02日 08:38:11
4楼
挺详细的,受教了
回复
北大山人
2013年10月03日 23:09:30
5楼
TN-C,第四根线为PEN线,即为零线也为保护线,用于用电三相基本平衡的负载,比如工厂等;TN-S,N线和PE线分开了,保护效果最好,可以用于居民、商住、娱乐等地方;TN-C-S,主要是为了降低成本,一般可以用于机关、学校等用电较为整齐划一的地方。
回复
david200901050
2013年10月04日 06:20:39
6楼
谢谢你的支持!
回复
zgy_0632
2013年10月09日 16:40:58
7楼
详见《工业与民用配电设计手册》
回复
duanyu1218
2013年10月19日 09:47:40
8楼
随便找本工具书看看就知道了。
回复
yangpeng2013yang
2013年10月21日 14:52:35
9楼
经济考虑越少越好是不负责任的说法,一次成本低了,日后维护高了,所以安全性和经济性考虑三相五线制俺感觉最好。
回复
liushifunihao
2014年01月05日 22:18:54
10楼
挺详细的说明;谢谢
回复

相关推荐

APP内打开