无地下室的嵌固端要求
七欢喜
七欢喜 Lv.7
2013年09月17日 17:31:26
只看楼主

工程概况:7层无地下室住宅,一层为现浇板,标高0.800,室外地坪-0.300,中间架空。承台顶标高-0.700,未设置基础梁,一层框架梁梁端以跺的形式与承台连接(见图)。问:1.能不能将一层作为嵌固端,如果可以,对一层有什么要求,具体规范依据在哪里。2.如果不能作为嵌固端,是否有其他技术措施。

工程概况:7层无地下室住宅,一层为现浇板,标高0.800,室外地坪-0.300,中间架空。承台顶标高-0.700,未设置基础梁,一层框架梁梁端以跺的形式与承台连接(见图)。
问:1.能不能将一层作为嵌固端,如果可以,对一层有什么要求,具体规范依据在哪里。
2.如果不能作为嵌固端,是否有其他技术措施。


QQ截图20130917172523.png

免费打赏
sop0755
2013年09月17日 17:56:09
2楼
哇哇哇哇哇哇哇。。。。。。。。。。。。。。。
回复
jinghai522521
2013年09月17日 22:02:27
3楼
按照我的理解,即使刚度比满足了要求,也不行,地下室顶板以下的部位才可以做嵌固端。
回复
无间道
2013年09月18日 06:08:56
4楼
应该将嵌固端设在基础顶部。
回复
结构老卢
2013年09月18日 08:39:11
5楼
没有土提供的约束,这个是不能作为嵌固端的。
回复
滇西1944年
2013年09月18日 08:48:09
6楼
来学习了,。。。
回复
zyclovecg
2013年09月18日 09:13:22
7楼
个人认为要成为上部结构的嵌固端,其下部结构必须具有足够的刚度以保证柱根之间不产生相对位移,且能承受或平衡柱根弯矩
回复
一仰化碳
2013年09月18日 09:17:09
8楼
应该将嵌固端设在基础顶部。
回复
sab2012
2013年09月18日 09:45:43
9楼
结构新手,表示观望....
回复
shichangan22
2013年09月18日 09:53:41
10楼
不能作为嵌固端的
一层层高要从基础顶开始算
还有
你的基础埋置深度不够的
最小的要0.5m
回复
gzsmott_1988
2013年09月18日 10:00:05
11楼
学习了 哈哈哈
回复

相关推荐