我公司有意阿法拉伐板式换热器用于地热井换热供暖已用两年多了地热水一侧的压降明显比两年以前有了增加。请问各位大虾是否需要进行清理,如何进行拆卸换热片并注意哪些事项?

我公司有意阿法拉伐板式换热器用于地热井换热供暖已用两年多了地热水一侧的压降明显比两年以前有了增加。请问各位大虾是否需要进行清理,如何进行拆卸换热片并注意哪些事项?
免费打赏
jpy269
2007年09月17日 11:51:10
2楼
可以拆装清洗后使用的

我们作过多次

但是有几点需要注意:1.拆除时要注意连接法兰的口,最好整体拆除,找宽敞的地方再检修(最好先测量平板的厚度,尤其对角距离)

2.因为板式换热器是平板组装的,靠6-8或10根通杆丝杠用锣帽挤压的,所以松动时一定要同时松动丝筘

3.松开后,不要急于拆片,最好慢慢松,防止拉伤密封垫

4.换热器的平板分正反两种,要分开放平,不能受力挤压,注意第一张板子和最后一张扳子,防止搞错

5.换热器平板一般是不锈钢或钛合金材质,可以选用弱酸清洗--草酸

6.清洗完后一定要用清水冲洗,凉干备用,

7.密封垫一般是优质橡胶,用时间常易老化,要注意拆,小心拉伤,有的安装时会打胶,需小心

8.组装要放平,对好法兰口径和位置,注意第一张扳子的方向

9.组装时注意密封垫的平整,

10.通杆丝杠最好用油脂做防腐处理,

11.组装好后,通杆丝杠锣帽挤压一定注意均匀加力,对角紧固,平板一定要受力均匀,切记受力走偏

12.板式换热器组装好以后再和管道连接(完成后记得将外漏的丝杠剩余丝筘做处理,抹油脂套塑料管