郁闷!本人是做电气成套的,前几天遇到这样问题。高压计量电流互感器的电流参数应该如何选择呢?以前选择都是按实际计算的额定电流选择,但最近发现 工程指导上说“测量、计量互感器额定一次电流按正常负荷电流的1.25倍 。 那测量的精度能准确吗?那问大侠能指点一二。小弟才疏学浅。谢谢了
郁闷!本人是做电气成套的,前几天遇到这样问题。高压计量电流互感器的电流参数应该如何选择呢?
以前选择都是按实际计算的额定电流选择,但最近发现 工程指导上说“测量、计量互感器额定一次电流按正常负荷电流的1.25倍 。 那测量的精度能准确吗?那问大侠能指点一二。小弟才疏学浅。谢谢了
22楼
一定要选用0.2S级的电流互感器。
回复
23楼
计量 供电局说了算
回复
24楼
明白了,有长知识点
回复
25楼
这得电力部门的营销许可才行,我们单位设计就是建议与当地供电部门联系。
回复
27楼
如果是计量电流互感器8楼说的正确;如果是保护、电流、电压、或者其它仪表,你就按工程指挥的要求:按额定电流的1.25--1.35倍来选择电流互感器没有错。
回复
28楼
同意!这个说法是有道理的.因为系统不可能总是运行在额定电流时.
回复
29楼
lingxuct 发表于 2013-9-17 13:55 千万注意,计量用高压CT,必须先取得电力部门的核准,并由他们提供!不要自己采购计量用电流互感器!那要看哪里的地区,福建的指定新光互感器,用新光的不会出问题,因为福建地区已经被新光公关成功了,其他地方到没有指定,最多就是拿去校验,合格后才允许用,大同地区就算在计量柜上安装电流表电压表都没有关系,不能一概而论!
回复
30楼
wd0577 发表于 2013-9-20 17:04 那要看哪里的地区,福建的指定新光互感器,用新光的不会出问题,因为福建地区已经被新光公关成功了,其 …不是他们指定的,你拿去校验,永远不会合格的!
回复
31楼
关口的设备由供电局提供吧。。别瞎捣鼓了
回复
32楼
高计的CT一般都选0.2s级的!
回复