高压电流计量互感器电流的选择!!
sjj19850925
2013年09月17日 10:04:20
只看楼主

郁闷!本人是做电气成套的,前几天遇到这样问题。高压计量电流互感器的电流参数应该如何选择呢?以前选择都是按实际计算的额定电流选择,但最近发现 工程指导上说“测量、计量互感器额定一次电流按正常负荷电流的1.25倍 。 那测量的精度能准确吗?那问大侠能指点一二。小弟才疏学浅。谢谢了

郁闷!本人是做电气成套的,前几天遇到这样问题。高压计量电流互感器的电流参数应该如何选择呢?
以前选择都是按实际计算的额定电流选择,但最近发现 工程指导上说“测量、计量互感器额定一次电流按正常负荷电流的1.25倍 。 那测量的精度能准确吗?那问大侠能指点一二。小弟才疏学浅。谢谢了
免费打赏
fishbone_l
2013年09月18日 09:44:59
12楼
高供高计电流互感器设计院都要求用0.2S级的,0.2S级的电流互感器属于特殊用途级别的,专做精准计量用,它在1%~120%的额定电流范围内可以精准计量。所以一次负荷电流不要超出范围是没问题的。只要满足以上条件按理说书上讲的按一次负荷电流1.25倍选择也没问题的。还有有些时候高压计量CT也可以由成套厂购买后送当地供电局计量并出具计量报告后由成套厂或工程公司安装的。不过计量室计量表计多数由供电局代购的。
回复
cjxxsld
2013年09月18日 09:58:47
13楼
一定要选用0.2S级的电流互感器。
回复
zhaixiaobo
2013年09月18日 10:08:19
14楼
电流互感器0.2S,有的地方必须经供电局校验或在供电局购买.电流变比一般可在计算电流的基础上乘上0.8后找最接近的CT变比
回复
红苹果
2013年09月18日 10:11:56
15楼
:lol
关口的设备由供电局提供吧。。别瞎捣鼓了
回复
tptpt
2013年09月18日 10:33:54
16楼
有供电局确定的型号
回复
逸風
2013年09月18日 10:54:37
17楼
增加知识点。。。。。
回复
zyw3369
2013年09月18日 11:21:34
18楼
1.25倍也对的,不可能正好在标准变比上,所以一般在1/2-3/4之间。
回复
dl1551
2013年09月18日 12:29:12
19楼
在计量互感器电流变比的事情上不要看“工程指导”上说的内容,一般当地供电部门都有自己的规定或要求,相关参数、型号应问供电局,有的需要到当地的计量管理部门购买电流互感器及电压互感器。电流互感器一定要用复变比的。
回复
sjj19850925
2013年09月18日 13:44:57
20楼
谢谢大家了。
回复
tmzx.3102
2013年09月18日 15:24:05
21楼
产权分界处计量互感器变比供电部门有规定,其他的应按规范。
回复

相关推荐

APP内打开