高压电流计量互感器电流的选择!!
sjj19850925
2013年09月17日 10:04:20
只看楼主

郁闷!本人是做电气成套的,前几天遇到这样问题。高压计量电流互感器的电流参数应该如何选择呢?以前选择都是按实际计算的额定电流选择,但最近发现 工程指导上说“测量、计量互感器额定一次电流按正常负荷电流的1.25倍 。 那测量的精度能准确吗?那问大侠能指点一二。小弟才疏学浅。谢谢了

郁闷!本人是做电气成套的,前几天遇到这样问题。高压计量电流互感器的电流参数应该如何选择呢?
以前选择都是按实际计算的额定电流选择,但最近发现 工程指导上说“测量、计量互感器额定一次电流按正常负荷电流的1.25倍 。 那测量的精度能准确吗?那问大侠能指点一二。小弟才疏学浅。谢谢了
免费打赏
电力滤波
2013年09月21日 21:51:43
34楼
实际电流在标称电流80%时计量最精确,跟:测量、计量互感器额定一次电流按正常负荷电流的1.25倍 "" 是一样的.供电局也是这么选的.
回复
bllftl
2013年09月22日 12:46:33
35楼
不是很准确
回复
engineershao
2013年09月22日 12:48:02
36楼
变比供电局说了算,互感器还得到供电局买。
回复
tdming
2013年09月23日 13:03:52
37楼
GB/T50063-2008 8.1.2:
电流互感器一次侧额定电流宜满足实际负荷电流达到额定值的60%,并不应小于30%(S级为20%)。
回复
sxhfy623
2013年09月23日 20:13:35
38楼
学习中,分享一下
回复
s2070035
2013年09月24日 08:26:24
39楼
:)路过,学习下,感谢分享!