后浇带的施工问题
后山人
后山人 Lv.8
2013年09月16日 18:31:39
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-16 21:24 编辑 地下室后浇带加强筋没有布置,现在已经浇筑完毕了,要怎么补救? 植筋的话,要达到什么技术要求?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-16 21:24 编辑

地下室后浇带加强筋没有布置,现在已经浇筑完毕了,要怎么补救?
植筋的话,要达到什么技术要求?
免费打赏
lg898825
2013年09月16日 21:45:40
2楼
学习;P;P;P;P;P;P
回复
甲方施工员
2013年09月17日 09:17:26
3楼
楼主的意思是后浇带两侧的筏板都浇筑了,然后发现后浇带的加强筋没有放?
植筋的话 不太现实,咨询下设计吧。
回复
songfangyun
2013年09月17日 10:07:39
4楼
如果钢筋没有断开,一般也可不加附加筋
回复
后山人
2013年09月18日 17:12:14
5楼
甲方施工员 发表于 2013-9-17 09:17 楼主的意思是后浇带两侧的筏板都浇筑了,然后发现后浇带的加强筋没有放?植筋的话 不太现实,咨询下设计吧 …设计的不让植筋,
回复
sun08020778
2013年09月19日 16:28:44
6楼
怎么这么疏忽啊,底部加强筋部位主筋不少的话,后期浇筑提高混凝土等级。
回复

相关推荐

APP内打开