干式变压器耐压试验
dennis_702030
2013年09月16日 15:33:45
只看楼主

今天做某变电所的试验,在对其中一台变压器做试验的过程中发生如下状况,请各位大侠帮忙分析:1. 绕组电阻测试:数据如下 2.耐压测试:现象如下: A. 加压至1W伏,电压稳定,电流稳定,无异响,无异味 B. 加压至2W伏,电压稳定,电流稳定,无异响,无异味 C. 加压至3W伏,电压稳定,电流稳定,有兹兹兹的声响,无异味 D.加压至3.5W伏,电压指针抖动,电流指针抖动,兹兹声加剧,产生放电(有蓝光),并闻到异味

今天做某变电所的试验,在对其中一台变压器做试验的过程中发生如下状况,请各位大侠帮忙分析:

1. 绕组电阻测试:数据如下
111.JPG
2.耐压测试:现象如下:
A. 加压至1W伏,电压稳定,电流稳定,无异响,无异味
B. 加压至2W伏,电压稳定,电流稳定,无异响,无异味
C. 加压至3W伏,电压稳定,电流稳定,有兹兹兹的声响,无异味
D.加压至3.5W伏,电压指针抖动,电流指针抖动,兹兹声加剧,产生放电(有蓝光),并闻到异味
立刻停止试验,放电,检查连接线路,检查变压器
故障原因在哪呢?

111.JPG

免费打赏
rpg7212
2013年09月16日 21:24:29
2楼
打过头了吧:L
回复
dianqipanli
2013年09月17日 05:17:04
3楼
变压器的工作电压为多少?
10KV变压器交流耐压试验电压标准是30KV(出厂试验标准35KV)。
国家标准单位十进倍数词头没有W;楼主的1WV=10KV?
回复
dennis_702030
2013年09月17日 17:00:47
4楼
dianqipanli 发表于 2013-9-17 05:17 变压器的工作电压为多少?10KV变压器交流耐压试验电压标准是30KV(出厂试验标准35KV)。国家标准单位十 …忘了说了,是20KV变电所:$
回复
lingxuct
2013年09月18日 10:06:04
5楼
试验人员干活时忘记带脑袋过去了?

直流电阻不合格,还做耐压试验?从直流电阻测量数据很明显地说明,Δ接法的绕组,BC间是开路的?
回复
wgw5213344
2013年09月19日 07:37:54
6楼
lingxuct 发表于 2013-9-18 10:06 试验人员干活时忘记带脑袋过去了?直流电阻不合格,还做耐压试验?从直流电阻测量数据很明显地说明,Δ …版主分析的有道理
回复
lingxuct
2013年09月19日 09:11:04
7楼
wgw5213344 发表于 2013-9-19 07:37 版主分析的有道理我有时感觉,现在的人干活不用脑子,让他们测量直流电阻,测量的数据是干什么用的!明摆着不行,还要做耐压试验,不是脑子有病,还能说什么?
回复
dennis_702030
2013年09月20日 08:56:36
8楼
lingxuct 发表于 2013-9-19 09:11 我有时感觉,现在的人干活不用脑子,让他们测量直流电阻,测量的数据是干什么用的!明摆着不行,还要 … 哈哈,是我把事情的过程简单化了,引起了误会。其实那天,首先是测量绕组直流电阻发现BC开路现象,原因只有两种:1是设备本体开路,(运输过程中紧固件松动引起),2是外部开路,(连接短接片处),于是首先查外部——原因晕倒一群人:为了快速测量,采用了夹子线,而放在BC端的夹子线开路了:P,换用厂家的短接片后,故障消除。 接着做了耐压试验,发生放电现象后了解到:设备3月份就进了工地,在整个机房建设中,变压器竟然没有进行防尘防水保护:L,结果大家就可以想象了。 这个事情只是提醒大家,小聪明和一个小的疏忽,都是悲剧的开始。;P
回复
lingxuct
2013年09月20日 11:40:47
9楼
风雨т无阻 发表于 2013-9-20 08:56 哈哈,是我把事情的过程简单化了,引起了误会。其实那天,首先是测量绕组直流电阻发现BC开路现象, …那么,只能返厂换绕组了?
回复
dennis_702030
2013年09月20日 14:26:18
10楼
lingxuct 发表于 2013-9-20 11:40 那么,只能返厂换绕组了? 我们让委托方联系了变压器厂家,(工程是委托方做的,我们被委托做交接试验),厂家来人的步骤基本雷同,我们问:是否还打压,他的回答很直接:坏了不怕打,当然要打!后面的事情和我们没关系了,该怎么扯皮该怎么愚公移山我们就当看戏了:lol
回复
cq2011rcp
2013年11月23日 17:37:06
11楼
只有常规性试验全部合格,才能对设备进行破坏性试验,真不知道你平时扎工作的
回复