2楼
陪着附图给解释下,就更好了!!!!
回复
3楼
本帖最后由 anhuidiangong 于 2013-9-16 09:49 编辑
整体上看还可以:
1、断路器没有隔弧板,施耐德标配是有的,可能贵公司偷工减料
2、浪涌出线端接地线用铜编织带不妥,应选用相同截面的黄绿线
3、最后一张,过门U形线没有处理好。
4、第二张图,柜体设计不合理,第一排的出线电缆不好绑扎,应在壳体上多焊几个绑电缆支架。
5、图中的微断和端子排两端缺少终端端子固定卡。
6、第一张图未做引排,不论开关多大都要做引排,由于开关布置不合理,做完引排可能上部空间不够。
回复
4楼
感谢楼主分享,如果能附上配电系统图就更好了!
回复
5楼
感谢楼主分享
回复
6楼
浪涌的接地线不符合规范要求!
回复
7楼
binzi790909 发表于 2013-9-17 10:29 浪涌的接地线不符合规范要求!让你发现了,后来改过来了
回复
8楼
嗯,知错就心还是好同学~:lol
回复
9楼
不错,学习了
回复
10楼
感谢楼主分享,学习了
回复
11楼
看看就有益啊,支持楼主
回复