厂里最近做的项目附图片
aiplaypanda
2013年09月16日 08:42:34
只看楼主

这个是个帝都的项目,具体哪里的就不说了用料很足哦

这个是个帝都的项目,具体哪里的就不说了用料很足哦



2013-09-01-064.jpg


2013-09-01-065.jpg


2013-09-01-066.jpg


2013-09-01-067.jpg


2013-09-01-068.jpg


2013-09-01-069.jpg


2013-09-01-072.jpg

免费打赏
linyong64
2013年09月16日 09:35:28
2楼
陪着附图给解释下,就更好了!!!!
回复
anhuidiangong
2013年09月16日 09:36:45
3楼
本帖最后由 anhuidiangong 于 2013-9-16 09:49 编辑

整体上看还可以:
1、断路器没有隔弧板,施耐德标配是有的,可能贵公司偷工减料
2、浪涌出线端接地线用铜编织带不妥,应选用相同截面的黄绿线
3、最后一张,过门U形线没有处理好。
4、第二张图,柜体设计不合理,第一排的出线电缆不好绑扎,应在壳体上多焊几个绑电缆支架。
5、图中的微断和端子排两端缺少终端端子固定卡。
6、第一张图未做引排,不论开关多大都要做引排,由于开关布置不合理,做完引排可能上部空间不够。
回复
amoon850827
2013年09月16日 09:56:35
4楼
感谢楼主分享,如果能附上配电系统图就更好了!
回复
david200901050
2013年09月17日 10:13:05
5楼
感谢楼主分享
回复
binzi790909
2013年09月17日 10:29:09
6楼
浪涌的接地线不符合规范要求!
回复
aiplaypanda
2013年09月17日 11:09:39
7楼
binzi790909 发表于 2013-9-17 10:29 浪涌的接地线不符合规范要求!让你发现了,后来改过来了
回复
海夜风
2013年09月17日 11:55:47
8楼
嗯,知错就心还是好同学~:lol
回复