框架柱节点核心区
lchq2006719
2013年09月15日 19:27:42
来自于建筑施工
只看楼主

在工程中遇到这么个问题,基顶~37.55m框架柱配筋图中并未说明框架柱节点核心区箍筋加大等级,在另一张37.55~89.85m框架柱配筋图中画出了节点核心区做法详图,89.85~120.05m框架柱配筋图中又没有画节点核心区做法。是不是所有节点核心区都需要按37.55~89.85m中的节点核心区做法做!

在工程中遇到这么个问题,基顶~37.55m框架柱配筋图中并未说明框架柱节点核心区箍筋加大等级,在另一张37.55~89.85m框架柱配筋图中画出了节点核心区做法详图,89.85~120.05m框架柱配筋图中又没有画节点核心区做法。是不是所有节点核心区都需要按37.55~89.85m中的节点核心区做法做!
免费打赏
ycdaaigpp
2013年09月15日 22:36:50
2楼
框架结构最低端的柱受到的剪力最大,所以箍筋的间距和规格比上面要大点。所以按下面的做法做应该没问题。
回复
小小顽童
2013年09月16日 00:30:31
3楼
按图施工吧,觉得有问题就问问设计院的
回复
无间道
2013年09月16日 08:07:48
4楼
与设计沟通明确一下。
回复
丘山
2013年09月19日 12:51:12
5楼
与设计沟通 有可能设计的疏忽,有可能上面不需要节点核心区的配筋
回复
lchq2006719
2013年09月19日 18:45:48
6楼
丘山 发表于 2013-9-19 12:51 与设计沟通 有可能设计的疏忽,有可能上面不需要节点核心区的配筋是设计问题!他自己没明确需要按大样的节点!
回复
lchq2006719
2013年09月19日 18:46:13
7楼
丘山 发表于 2013-9-19 12:51 与设计沟通 有可能设计的疏忽,有可能上面不需要节点核心区的配筋是设计问题!他自己没明确需要按大样的节点!
回复
龙枪虎豹骑
2017年03月16日 08:38:49
8楼

非常期待解答 说的再详细点
回复
顺风顺水
2017年03月16日 09:04:00
9楼
设计不明确!
回复
y0915150030
2017年03月21日 11:37:28
10楼
直接让设计明确就好了三
回复
kitgor
2017年06月19日 11:05:38
11楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐