关于配电箱有供电半径的问题?
xueli231djj
2007年09月16日 20:23:43
来自于照明工程
只看楼主

关于配电箱有供电半径的问题?如果照这样说,那我们从配电室到配电箱(指照明,空调,插座)的电源线有最大的规定,那我想请问是多少?能说明原因吗?

关于配电箱有供电半径的问题?如果照这样说,那我们从配电室到配电箱(指照明,空调,插座)的电源线有最大的规定,那我想请问是多少?能说明原因吗?
免费打赏
xia63729
2007年09月16日 20:36:41
2楼
我好想没听说过配电箱有供电半径的问题.有那位高手知道请赐教.谢谢 !
回复
xueli231djj
2007年09月16日 20:42:17
3楼
我也是在网上看到的,想一想,是有的,一条线路(应该有最大线径),这在一定程度上就确定了他能照亮多大的面积,是多大,还望高手指教!
回复
wushiyou-2
2007年09月17日 09:45:13
4楼
见《工业与民用配电设计手册》负荷力矩表
回复
lxt9607
2007年09月17日 09:56:56
5楼
低压供电半径可按250米计。
回复
hua045
2007年09月17日 14:31:33
6楼
取决于回路照明负荷及你选择的电缆,要保证在终端电压降不超过5%。工厂道路照明一般三相配出的回路每回路不超过6千瓦。