基础超出标高怎么办
yinyuoo
yinyuoo Lv.2
2013年09月14日 21:40:36
来自于建筑施工
只看楼主

基础超出标高怎么办结构施工图要求地基施工比正负零 低30mm 可是工人在施工的时候超出正负零 20mm结施图 比建施图标高低30mm

基础超出标高怎么办

结构施工图要求地基施工比正负零 低30mm

可是工人在施工的时候超出正负零 20mm


结施图 比建施图标高低30mm
免费打赏
tianxie116
2013年09月15日 00:08:06
2楼
看一层是什么咯。。。车库什么的,还是住房。如果上面结构还没跟上去,建议现在这样就已经算了,一楼层高加高点,以后沉降点,找平,然后其他再调点就没事了
回复
wangjiyiok
2013年09月16日 08:22:27
3楼
你的意思是比设计高了50cm?只要基础梁在正负零下就能处理,可是照你的意思建筑完成面也要比设计高至少20-30cm了。
地下室还好点,适当降低地下室标高,如果是首层,像楼上讲的,适当调调也能行。但你的室内外高差怎么解决?这是个大问题
回复
天地不言
2013年09月16日 08:55:10
4楼
wangjiyiok 发表于 2013-9-16 08:22 你的意思是比设计高了50cm?只要基础梁在正负零下就能处理,可是照你的意思建筑完成面也要比设计高至少20-3 …前后是30+20=50mm,蛮大的。
回复
甲方施工员
2013年09月16日 10:34:39
5楼
要不重新干,要不将错就错等规划验收的时候打点下吧,50mm不算超太高。
回复
zhu15849969644
2013年09月16日 20:39:19
6楼
提正负零 50mm基本没什么事
回复
yinyuoo
2013年09月23日 20:57:46
7楼
甲方施工员 发表于 2013-9-16 10:34 要不重新干,要不将错就错等规划验收的时候打点下吧,50mm不算超太高。我建的是教学楼 三层高那个三十公分将来可能要做地坪。
回复