《 坡 屋 面 之 杂 谈 》
王子涵
王子涵 Lv.7
2013年09月14日 15:29:40
只看楼主

本帖最后由 王子涵 于 2013-9-14 16:09 编辑 对于坡屋面1、要明确 satwe是杆系的软件 ,板对于梁的影响只是通过刚度放大系数,这也就意味着板是不参与内力计算的;2、坡屋面的斜梁、直柱,按实际模型建模,假定忽略折板刚度影响,荷载传递准确,我认为satwe的结果是完全准确的(前提荷载传递一定要准确);如果斜梁做得较密(斜梁方向与斜板方向一致),我认为可以忽略斜板刚度;

本帖最后由 王子涵 于 2013-9-14 16:09 编辑

对于坡屋面

1、要明确 satwe是 杆系的软件 ,板对于梁的影响只是通过刚度放大系数,这也就意味着板是不参与内力计算的;

2、坡屋面的斜梁、直柱,按实际模型建模,假定忽略折板刚度影响,荷载传递准确,我认为satwe的结果是完全准确的(前提荷载传递一定要准确);如果 斜梁做得较密(斜梁方向与斜板方向一致),我认为可以忽略斜板刚度;

3、从平屋面,慢慢把中间节点往上抬,这个位置的荷载传递,轴力从没有慢慢到很大,假如斜角达到60°以上,他就不是斜板了,应该是斜墙,斜屋面上的荷载传递主要是通过轴力传递了,这样子他就有 一定剪力墙性质了;

4、关于位移比的问题,一面墙进行自重优化,也就是拿掉内力较小的部位,最后剩下的就是 交叉斜撑,剪力墙的面内抗侧刚度很大,同样斜撑的面内(三点定面)抗侧刚度也很大,这样子假如有的部位不是斜撑,刚度就严重不均匀,自然就导致位移比偏大,这个不能叫失真,这个是最真实的情况;

5、等效荷载法:直接将坡屋面等效为荷载输入,应该就是忽略板的刚度的影响了,我认为这个是较真实模拟,前提是荷载准确,采取措施忽略板刚度影响;

6、平屋面法:这个是最不真实的模拟,最严重的误导,最垃圾的处理方法,根本就是没搞清楚关系,但是我做的某些工程也还是用的平屋面模拟;

7、斜屋面法:较真实模拟,前提荷载传递准确,采取忽略斜板刚度影响的措施;

8、现在的技术完全可以准确模拟斜屋面;

9、个人认为 坡屋面应考虑竖向地震作用组合,组合值系数应与水平方向地震作用组合系数一致,因为竖向地震作用,会放大斜梁传递给直柱的轴力,斜板会放大传递给边梁的轴力,这个轴力对于直柱是侧退力是不利值,取决于真实竖向地震到底有多大,可能导致柱子不能包络他传递过来的弯矩值;

10、个人建议的斜屋面工程措施: 按实际建模,保证荷载传递准确,采取忽略斜板刚度的措施;斜屋面方向加水平梁(这个要建入模型),水平梁可以不是很密,至少最边上有,边梁做宽,斜梁通长筋折角处配筋包络进去,斜梁钢筋不需要放大;柱子考虑竖向地震作用组合,组合值系数取与水平方向地震作用组合值系数一致。

11、坡屋面,对于自身受力,是很好的结构,不是舍己为人,是舍人为己;对于柱子是很不利的;

12、对于平面内刚度假定,其实斜屋面只是一个方向可以平面内刚度无限大,另一个不是。

13、 个人认为砌体结构不宜采用坡屋面。

没有呕心沥血,只有平平淡淡的论述。没有有图有真像,只有雾里看花花淡漠。
免费打赏
zxblackboyi
2017年05月20日 17:59:18
13楼
那按斜屋面输入是不是就要考虑弹性板6了?斜到一定程度就变成压弯构件了