热冲霜到底算不算违章,明令禁止了吗?
heihei1
heihei1 Lv.7
2013年09月14日 10:53:26
来自于制冷技术
只看楼主

热冲霜到底算不算违章,明令禁止了吗?

热冲霜到底算不算违章,明令禁止了吗?
免费打赏
maoxiang2288
2013年09月19日 12:56:31
13楼
热氨融霜前需要先抽空排管内的氨液再进行热氨进去融霜的吧。。
回复
wangcan314
2013年09月21日 08:00:14
14楼
属于误操作
回复
www129www
2013年09月21日 14:26:53
15楼
zhou804303039 发表于 2013-9-17 14:51 新闻人不懂写错什么就算了,作为某个行业人士要有判断力,你大学学过制冷与低温技术没?谢谢分享学习了
回复
www129www
2013年09月21日 14:27:19
16楼
ybcok 发表于 2013-9-18 08:28 正解,新制定的冷库安全规程GB28009明文规定冷风机单独用水冲霜时,严禁关闭冷风机回气阀。制冷系统中有液 …谢谢分享学习了
回复
www129www
2013年09月21日 14:27:42
17楼
asuli49 发表于 2013-9-18 10:24 热氨除霜我国自50年代就普遍应用于冷库的排管及冷风机了,尤其是冷风机,除了用热氨之外,还辅助水除霜。热 …谢谢分享学习了
回复
www129www
2013年09月21日 14:28:10
18楼
www129www 发表于 2013-9-21 14:27 谢谢分享学习了谢谢分享学习了
回复
pengpu1989
2013年09月21日 21:00:41
19楼
路过 学习了
回复
beiguobaixue
2013年11月04日 09:43:15
20楼
nbzlgjr 发表于 2013-9-17 19:27 本人碰到过二起这样的事故,一起是除霜的过程中发生的事故;一起是库温回升引起的事故,下面就说说二起事故 …第一期事故:用水冲霜时不允许关闭回气阀;第二起事故是:没有维持充氨库房的温度。————归根结底 都含有误操作的原因
回复
beiguobaixue
2013年11月04日 09:53:19
21楼
误操作:就是开启热氨阀之前没有把系统中的氨液抽回,系统带低温氨液时进行热氨融霜(此时:相当于用+50度的热氨为-40度的氨液进行加热)。
回复
wellv2009
2014年01月24日 16:04:36
22楼
装安全阀、单压控,调节站各集管,容器,只要可能存液一律加装安全阀,表阀,压控,一个套成本几百