2楼
怎么没有人知道呢?
回复
3楼
LZ把你的答案贴出来看看.......
回复
4楼
让我对对啊.......
回复
5楼
我的......
上午:
BCBAC DCDBB DBCBC BBBCC CCBDB
下午:
3.A 4.A 5.C 7.C 8.C 9.B 10.D 11.B 12.A
13.C 14.C 15.D 16.C 17.B 19.B 21.C 22.B
23.C 24.A 26.D 32.B 33.C 34.C 35.A 37.D
回复
6楼
LZ帮我看看有几个对的啊~~~谢谢
回复
7楼
算出来是一个分数 所以选4回 但是找不到依据
回复
8楼
本帖最后由 chenyin2013 于 2013-9-14 11:32 编辑
我是揣摩出题人的意思做得 个人选的3回
因为能写上依据 GB50052-2009 4.0.5 中断一回的情况下
剩下的能满足全部一级二级负荷
一二级负荷电流690A 好像是
中断一回 至少还应剩下两回才够用
再验算一下计算负荷 按负荷率60%算 3回也是够了
如果真按变压器容量算
那一步就做出来了
表中的数据全没用了
还有 小题干中明确说了 按规范要求 最少申请几回 等字眼
回复
9楼
但愿你是对的
回复
10楼
应该是3条,哎,又错了
回复
11楼
刚问了总工,计算了一下,答案是四条,各位有几个做对了的
回复