关于多层的5星级酒店问题
ybigybig2
ybigybig2 Lv.2
2013年09月12日 18:08:50
只看楼主

现在遇到一个多层的5星级酒店,6层,建筑高度约23.5米,总建筑面积约37000㎡,开始是按多层建筑做的消防,室外30L/s,室内20L/s,持续2小时,再加上喷淋30L/s,持续1小时,消防水池按468m3设计。现有审图意见提出5星级酒店应按高级旅馆做,应套一类高层的消防标准,则消防水池为864m3,请问这样的审图意见是否有依据,请各位大神指教,谢谢!

现在遇到一个多层的5星级酒店,6层,建筑高度约23.5米,总建筑面积约37000㎡,开始是按多层建筑做的消防,室外30L/s,室内20L/s,持续2小时,再加上喷淋30L/s,持续1小时,消防水池按468m3设计。现有审图意见提出5星级酒店应按高级旅馆做,应套一类高层的消防标准,则消防水池为864m3,请问这样的审图意见是否有依据,请各位大神指教,谢谢!
免费打赏
zhanghaijun760209
2013年09月12日 18:17:40
2楼
高级旅馆也有多层和高层之分,审图提的没有道理
回复
shanshangwu
2013年09月13日 09:59:21
3楼
同楼上的意见,首先建筑的定性就是由建筑专业管的,按高规还是建规,这个可以说在方案阶段就已经定性的事。
回复
云飘飘
2013年09月14日 07:15:21
4楼
如果高度没有问题,那么就是审图的有问题