大家地下室或半地下室排风离室外地坪都多高呀
lu0923
lu0923 Lv.4
2007年09月16日 15:25:37
来自于通风排烟
只看楼主

如题,只是和大家探讨下,看看大家排风离室外地坪多高的做法。另外,地下车库的补风井和楼上空调区域的新风井可否连通,建筑提了点异议,请大家探讨下。

如题,只是和大家探讨下,看看大家排风离室外地坪多高的做法。
另外,地下车库的补风井和楼上空调区域的新风井可否连通,建筑提了点异议,请大家探讨下。
flier_01
2007年09月16日 17:56:56
2楼
只要考虑好防火问题
风道断面风速尽量小一些
没有什么不行
回复
lu0923
2007年09月16日 19:01:56
3楼
那距地多高的问题哪,希望大家把自己的做法给出来,我这边各种做法都有,有人说和新风一样,就是距地2米,绿地1米,而建筑专业认为做的比较低也可以。
回复
mage780705
2007年09月16日 23:34:51
4楼
期待高人解答。
回复
flier_01
2007年11月25日 19:31:02
5楼
这个问题规范上也没有找到明文规定
我见过很多作好的建筑
基本上都是距地500吧
我觉的绿地可以稍小一些
其他地面要大一些
仅供参考
回复
wl803
2009年07月23日 14:34:51
6楼
是啊,规范上写2米,我们建筑总工的老太太竟然说我理解错误,她理解是从风机出口到室外风口2米,她说没见过做那么高的。后来就听她的,出地面500就做风口了。在那么已建好的工程面前我也说不出理由反驳她。
回复
toplhc
2009年07月23日 15:07:01
7楼
这虽然是个老帖,但是这个问题还是经常碰到的。

我印象当中能找到的依据只有两个,一个是汽车库建筑设计规范规定排风口离室外地坪高度应大于2.5m;第二个是采暖通风与空气调节设计规范对进风口高度的要求,进风口2m,绿化区1m。

那如果不是车库是否能降低呢?如果是车库是否一定要满足2.5m的要求呢?我觉得这是一个综合的问题,也不是规范一两条所能规定的,譬如我的排风口在平时人员密集的通道边和在人员稀少区或远离人员通行路线的地方,这个设置就可以不一样。再譬如我的排风口风速高和风速低是不是高度要求也能不一样呢?再再譬如我的排风口在住户窗户边或者远离生活区是不是高度要求又不一样呢?

另外,在实际工程中,受建筑条件的限制,做不到2.5m的情况还是比较多的。

综上,一般的排风口考虑对地上人员及建筑的影响,规范明文要求的车库2.5m,能满足的尽量满足。规范无要求的其它一般设备用房排风口能做到2m的尽量满足。确受条件限制的,可适当降低,综合考虑各种影响因素,我就做过距地0.5m的。能不能再低?最好不要低于0.5m,主要是考虑防尘防污。

[ 本帖最后由 toplhc 于 2009-7-23 15:08 编辑 ]