上午混凝土剪扭有支持6-200,的吗
winday5
winday5 Lv.6
2013年09月12日 08:55:12
只看楼主

6-200,和8-350配筋律一样,我考虑了间距小于0.75b,扭转协调,有支持的吗,我记得好像是边粱,记不清了。

6-200,和8-350配筋律一样,我考虑了间距小于0.75b,扭转协调,有支持的吗,我记得好像是边粱,记不清了。
免费打赏
hs383205764
2013年09月12日 12:48:23
12楼
6-200的Asv/s,比8-350的Asv/s稍小点,更经济,我选的6-200
回复
nicfun
2013年09月12日 12:57:20
13楼
cxsxyj1 发表于 2013-9-12 11:36 你再按受剪计算ASV还是小于0啊,还是构造配筋的.我记得这道题怎么又10@350这个答案没有。8@350好像不满足 …这道题我个人觉得很简单,没有什么争议,先按混凝土规范6.4.2条,判断是否构造配筋,然后在按9.2.9,9.2.10条构造配筋,此题其实是按照剪扭构件箍筋的最小配筋率控制的,也就是0.28ft/fyv,具体的我看不到原题 我也忘记什么答案。
回复
fuguangliang
2013年09月14日 15:41:46
14楼
我选的是A,我选的时候发觉6@200与8@350都符合表里的规定,反正也没时间细想就选了6@200,不知对不对
回复
shuofeng2718
2013年09月14日 16:20:53
15楼
6@200不满足配筋率,就差一点
回复
shenchongsheng
2013年09月14日 18:33:54
16楼
我是这样理解的:计算出来的剪力和扭矩都是构造配筋。也就是说抗剪箍筋间距可以取350mm,抗扭箍筋可以不考虑0.75b。因为6@200和8@350配箍率相近,8@350好施工,所以选择的8@350。
回复
niczhu
2013年09月14日 18:50:43
17楼
shenchongsheng 发表于 2013-9-14 18:33 我是这样理解的:计算出来的剪力和扭矩都是构造配筋。也就是说抗剪箍筋间距可以取350mm,抗扭箍筋可以不考虑 …为啥不考虑0.28ft/fyv
回复
winday5
2013年09月15日 10:48:30
18楼
本帖最后由 winday5 于 2013-9-15 10:50 编辑



我考虑了0.28ft/fy. 我记得l梁宽350,0.28*1.67/360*350=0.45。6 -200(4)=3.14*9*4÷200=0.56.满足最小配筋率阿,错哪了呢?
回复
shenchongsheng
2013年09月15日 13:34:18
19楼
niczhu 发表于 2013-9-14 18:50 为啥不考虑0.28ft/fyv0.28ft/fyv要考虑,我觉得不考虑0.75b
回复
a65896228
2013年09月15日 14:18:36
20楼
winday5 发表于 2013-9-15 10:48 我考虑了0.28ft/fy. 我记得l梁宽350,0.28*1.67/360*350=0.45。6 -200(4)=3.14*9*4÷200=0.56.满足最 …我记得箍筋好像不是三级钢啊…
回复
winday5
2013年09月15日 16:28:30
21楼


可能我记错了
回复

相关推荐

APP内打开