上午混凝土剪扭有支持6-200,的吗
winday5
winday5 Lv.6
2013年09月12日 08:55:12
只看楼主

6-200,和8-350配筋律一样,我考虑了间距小于0.75b,扭转协调,有支持的吗,我记得好像是边粱,记不清了。

6-200,和8-350配筋律一样,我考虑了间距小于0.75b,扭转协调,有支持的吗,我记得好像是边粱,记不清了。
免费打赏
苏妄言
2013年09月12日 08:58:28
2楼
支持,我就选的A,6@200(4)As/S=0.56小于8@350(4)As/S=0.57,规范上说梁高不大于800,箍筋最小直径不小于6,间距不大于350,我就选的A
回复
nicfun
2013年09月12日 10:09:06
3楼
先按6.4.2判断构造配筋,在按9.2.9条做并且还要注意9.2.10条的0.28ft/fyv的最小配筋率,具体答案我记不得了。没有真题
回复
nicfun
2013年09月12日 10:09:43
4楼
jiapeng1984 发表于 2013-9-12 08:58 支持,我就选的A,6@200(4)As/S=0.56小于8@350(4)As/S=0.57,规范上说梁高不大于800,箍筋最小直径不小 …先按6.4.2判断构造配筋,在按9.2.9条做并且还要注意9.2.10条的0.28ft/fyv的最小配筋率,具体答案我记不得了。没有真题
回复
winday5
2013年09月12日 10:12:52
5楼
6-200,8-350,都满足最小配筋律

回复
winday5
2013年09月12日 10:13:32
6楼
6-200,8-350,都满足最小配筋律

回复
苏妄言
2013年09月12日 11:08:27
7楼
我记得这个题T=10小于0.175ftWt,按照6.4.12可以不考虑受扭,只按照受弯构件验算斜截面受剪承载力就行了
回复
nicfun
2013年09月12日 11:23:29
8楼
jiapeng1984 发表于 2013-9-12 11:08 我记得这个题T=10小于0.175ftWt,按照6.4.12可以不考虑受扭,只按照受弯构件验算斜截面受剪承载力就行了你说的混凝土规范6.4.12条,是当要按计算配筋时候,才考虑确定是不是要考虑V或者T。
回复
cxsxyj1
2013年09月12日 11:36:44
9楼
nicfun 发表于 2013-9-12 11:23 你说的混凝土规范6.4.12条,是当要按计算配筋时候,才考虑确定是不是要考虑V或者T。你再按受剪计算ASV还是小于0啊,还是构造配筋的.我记得这道题怎么又10@350这个答案没有。8@350好像不满足0.28这个系数了。谁记得梁宽多少没有了
回复
苏妄言
2013年09月12日 11:40:14
10楼
构造配筋不是通过6.4.12条或6.4.2条的截面条件来判断吗,难道这个题目已知是构造配筋吗,我记得V大于0.35ftbh0但是算出来的Asv/S小于零,
回复
jayond
2013年09月12日 12:15:09
11楼
我只记得选的A,首先T<10,然后抗剪箍筋按构造,又是非抗震,就按最小
回复

相关推荐