现有一住宅,33层的,高度99m,阳台没设有洗衣机,那么阳台排水立管是否需要伸顶通气?找不到相关的规范,所以求助一下。
现有一住宅,33层的,高度99m,阳台没设有洗衣机,那么阳台排水立管是否需要伸顶通气?
找不到相关的规范,所以求助一下。
12楼
看是什么阳台,生活阳台需要接入污水管网,景观阳台不考虑洗衣机排水,仅仅排除雨水,一般不做存水弯,立管底部做间接排水。
回复
13楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2013-9-13 11:18 详细说明下这个,查到深圳的是有个地方规定,深规(2007)326文 规定:禁止建筑阳台排水进入市政雨水管道系统,应进入室外排水管网(意思大概是这样)。我这个项目是在肇庆的,不在深圳。
回复
14楼
grace19860121 发表于 2013-9-13 18:20 阳台没有洗衣机,如果是直接排入污水管网或者雨水管网都需要伸顶通气,如果是间接排到雨水系统,不需要伸顶 …谢谢各位的意见,这个阳台是景观阳台,没有洗衣机,立管是接入首层的雨水口。本问题的提出是由于这个户型最上一层是复式单位,有玻璃钢雨棚遮挡,伸顶通气需穿过玻璃钢雨棚。经过权衡,最终采用的方案是:其他户型的阳台排水立管有条件的都伸顶通气了,仅此户型的阳台排水立管不伸顶通气。谢谢大家。
回复
15楼
学习啦;谢谢
回复
16楼
应该伸顶通气
回复
17楼
阳台雨水排水接入污水管?不可以。当地漏水封干了,臭气窜到住户房内,谁负责!!!!{:2_77:}
回复
18楼
阳台不封闭,排的只是废水和雨水,没有必要伸顶通气!
回复
19楼
一定要升顶,有利于排水通气
回复
20楼
lzhen222 发表于 2013-9-18 12:17 阳台雨水排水接入污水管?不可以。当地漏水封干了,臭气窜到住户房内,谁负责!!!!有地方规定,不能这么肯定!
回复
21楼
伸顶当然是最好的啊,即使有啥臭气的也不会对户内用户造成太大影响,但是如果下面是采用间接排放的话,上面到时允许不伸顶的吧
回复