33层的住宅,阳台排水立管是否需要伸顶通气?
fangxiaoshen
2013年09月11日 20:28:17
只看楼主

现有一住宅,33层的,高度99m,阳台没设有洗衣机,那么阳台排水立管是否需要伸顶通气?找不到相关的规范,所以求助一下。

现有一住宅,33层的,高度99m,阳台没设有洗衣机,那么阳台排水立管是否需要伸顶通气?
找不到相关的规范,所以求助一下。
免费打赏
chenyafei2727
2013年09月16日 01:17:07
12楼
看是什么阳台,生活阳台需要接入污水管网,景观阳台不考虑洗衣机排水,仅仅排除雨水,一般不做存水弯,立管底部做间接排水。
回复
fangxiaoshen
2013年09月16日 10:06:28
13楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2013-9-13 11:18 详细说明下这个,查到深圳的是有个地方规定,深规(2007)326文 规定:禁止建筑阳台排水进入市政雨水管道系统,应进入室外排水管网(意思大概是这样)。我这个项目是在肇庆的,不在深圳。
回复
fangxiaoshen
2013年09月16日 10:35:51
14楼
grace19860121 发表于 2013-9-13 18:20 阳台没有洗衣机,如果是直接排入污水管网或者雨水管网都需要伸顶通气,如果是间接排到雨水系统,不需要伸顶 …谢谢各位的意见,这个阳台是景观阳台,没有洗衣机,立管是接入首层的雨水口。本问题的提出是由于这个户型最上一层是复式单位,有玻璃钢雨棚遮挡,伸顶通气需穿过玻璃钢雨棚。经过权衡,最终采用的方案是:其他户型的阳台排水立管有条件的都伸顶通气了,仅此户型的阳台排水立管不伸顶通气。谢谢大家。
回复
wpq-163
2013年09月17日 09:26:35
15楼
学习啦;谢谢
回复
jihai20062006
2013年09月18日 11:26:40
16楼
应该伸顶通气
回复
lzhen222
2013年09月18日 12:17:39
17楼
阳台雨水排水接入污水管?不可以。当地漏水封干了,臭气窜到住户房内,谁负责!!!!{:2_77:}
回复
寒冬
2013年09月18日 15:24:06
18楼
阳台不封闭,排的只是废水和雨水,没有必要伸顶通气!
回复
qq272419547
2013年09月19日 14:58:55
19楼
一定要升顶,有利于排水通气
回复
scut876284527
2013年09月20日 19:09:12
20楼
lzhen222 发表于 2013-9-18 12:17 阳台雨水排水接入污水管?不可以。当地漏水封干了,臭气窜到住户房内,谁负责!!!!有地方规定,不能这么肯定!
回复
bmy1943
2014年12月26日 19:18:35
21楼
伸顶当然是最好的啊,即使有啥臭气的也不会对户内用户造成太大影响,但是如果下面是采用间接排放的话,上面到时允许不伸顶的吧
回复

相关推荐