现有一住宅,33层的,高度99m,阳台没设有洗衣机,那么阳台排水立管是否需要伸顶通气?找不到相关的规范,所以求助一下。
现有一住宅,33层的,高度99m,阳台没设有洗衣机,那么阳台排水立管是否需要伸顶通气?
找不到相关的规范,所以求助一下。
2楼
需要设置,因为现在的阳台排水接入污水管网,按照规范需设置伸顶通气。
专治rampage:
规范命令禁止没有洗衣机的阳台雨水直接接入污水管网,兄弟好好看看规范,你这误导的
回复
3楼
肯定需要 楼上说对了 阳台排水 现在已经统一接入污水管
回复
4楼
阳台排水统一接入污水管在哪里提到了
回复
5楼
edric880701 发表于 2013-9-12 22:40 肯定需要 楼上说对了 阳台排水 现在已经统一接入污水管七月份画了个图,审图意见:阳台雨水管能排入污水检查井吗?
回复
6楼
wuyueaizhouhan 发表于 2013-9-12 10:40 需要设置,因为现在的阳台排水接入污水管网,按照规范需设置伸顶通气。详细说明下 :)
回复
7楼
现在的小区工程,一般分为生活阳台和景观阳台,生活阳台需要单独设置废水立管,排入污水管网,需要升顶通气.景观阳台则主要是排雨水,是与雨水管网相连接,不需要设置升顶通气
回复
8楼
所以说要看阳台的试用情况,如果是生活阳台,设有洗衣机,洗衣机出的废水就需要从阳台排除,但是阳台排水还有雨水排水,设置两用地漏接入污水管网。
回复
9楼
阳台没有洗衣机,如果是直接排入污水管网或者雨水管网都需要伸顶通气,如果是间接排到雨水系统,不需要伸顶通气
回复
10楼
学习啦;谢谢
回复
11楼
学习了
回复