接阳台地漏的排水立管底部应采用间接排水? 为什么阳台上设空调,冷凝水通过地漏排出,立管底部怎么处理?弄不明白

接阳台地漏的排水立管底部应采用间接排水? 为什么
阳台上设空调,冷凝水通过地漏排出,立管底部怎么处理?弄不明白
dingfj
2005年03月22日 14:20:42
2楼
阳台地漏排水管间接排水主要是因为阳台地漏平时排水量较少,水封或存水湾的水会因为长时间得不到补充而蒸发掉,导致水封或存水湾失去作用,排水管网里的臭气会从地漏逸出。如果阳台地漏排水管间接排水,室外管网的臭气就不会进入排水立管。这样就不会从阳台地漏排出。
回复
telosen99
2005年03月22日 19:19:04
3楼
同意2楼意见。
回复
rekoba
2005年03月22日 19:26:13
4楼
需要间接排水的量并不大.
所以既然起不了恢复水封的可能.
那就不要让臭气进入室内管.
地方施工也出台了施工指南.
室内不能有管道既接入口了.
例如空调冷凝水的接口也不允许做在室内了.
回复
chnyx16
2005年03月22日 20:24:18
5楼
原来是这个道理,明白!
那底部怎么处理比较妥当? 直接排至室外散水?
回复
rekoba
2005年03月22日 20:27:59
6楼
能排至室外散水那是最好最简便.
臭气都不会产生.
回复
rekoba
2005年03月22日 20:28:03
7楼
能排至室外散水那是最好最简便.
臭气都不会产生.
回复