关于阳台雨水排水立管的问题
223水枪
223水枪 Lv.4
2006年10月27日 09:35:29
只看楼主

根据规范“阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水”请问,阳台雨水立管顶部能否接雨水斗,也就是说屋面雨水立管兼作阳台雨水排水立管?底部采用间接排水。谢谢

根据规范“阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水”
请问,阳台雨水立管顶部能否接雨水斗,也就是说屋面雨水立管兼作阳台雨水排水立管?底部采用间接排水。
谢谢
icebergchao
2006年10月27日 09:44:16
2楼
不允许合用阳台排水
回复
223水枪
2006年10月27日 09:48:30
3楼
那么请问:阳台排水立管能否跟空调冷凝水管合用?
回复
223水枪
2006年10月27日 09:49:31
4楼
那么请问:阳台排水立管能否跟空调冷凝水合用一根立管。
两者都是要求间接排水。
回复
icebergchao
2006年10月27日 09:53:37
5楼
冷凝水我们一般和雨水管合用
回复
223水枪
2006年10月27日 09:54:06
6楼
还有,阳台排水能否不用地漏,而直接在侧墙上开洞,用管道连接至立管?
回复
wsd555555
2006年10月27日 10:17:17
7楼
1、阳台雨水与屋面雨水不能共用排水立管,规范已明确;
2、阳台雨水排水立管可排作空调冷凝水;
3、阳台可设侧排地漏,而不是直接在侧墙上开洞。
回复
223水枪
2006年10月27日 10:45:32
8楼
谢谢
回复
223水枪
2006年10月27日 11:15:25
9楼
请问,采用侧排地漏是否要求结构配合啊,如局部降低或局部加厚楼板?
回复
wsd555555
2006年10月27日 12:11:46
10楼
不必!
在阳台挡水边处留洞即可。
回复
jinhui020222205
2006年10月27日 12:29:26
11楼


现在小区的阳台都做成封闭的,还有阳台雨水吗?
回复

相关推荐

APP内打开