规范规定:阳台排水立管底部应间接排水. 一个小区,均为六层,一层是汽车库和自行车库,阳台排水立管排至一层时在车库内,如从二层楼板下拐弯至室外,墙端是柱,且无门垛,无法穿管.根据规范,拐弯处横管距二层楼板下需1100mm,也无法从车库卷帘门上部穿过.偶在设计的时候,阳台地漏设置存水弯,立管穿过地面排至室外,在室外设置水封井,且排水管伸至水封井距井底部200mm处,但是偶这里审图的说这种处理不算是间接排水.请教各位大虾,还有什么更好的措施?
规范规定:阳台排水立管底部应间接排水.
一个小区,均为六层,一层是汽车库和自行车库,阳台排水立管排至一层时在车库内,如从二层楼板下拐弯至室外,墙端是柱,且无门垛,无法穿管.
根据规范,拐弯处横管距二层楼板下需1100mm,也无法从车库卷帘门上部穿过.
偶在设计的时候,阳台地漏设置存水弯,立管穿过地面排至室外,在室外设置水封井,且排水管伸至水封井距井底部200mm处,但是偶这里审图的说这种处理不算是间接排水.请教各位大虾,还有什么更好的措施?
2楼
间接排水就是排至室外散水坡
回复
3楼
规范规定:阳台排水立管底部应间接排水.
贴柱穿管.分段排
回复
4楼
1、关于阳台排水管线布置,或许有更好的办法,由于不是很清楚建筑空间关系,就不好建议什么。
2、间接排水,主要是指有一个空气隔断的措施,所谓间接排水就是排至室外散水坡的说法肯定不准确。但你所设置的水封井,我看不出有什么作用和必要?六层阳台排水量很小,埋地排出管不会超过DN100,在室外绿化处设置一雨水口不就ok?
回复
5楼
谢谢各位的回帖!
回2楼:各户型卫生间内已考虑洗衣机位置,但是卫生间都比较小,排水主要是考虑住户将来可能把洗衣机改放置于阳台,且建筑周围均为道路,无绿化带,如排水排至散水,合适否?
回3楼:分段排是一种方式,问题是“断”处如何处理?
回4楼:间接的目的防止阳台地漏泛臭,而阳台排水又相对较少,如果直接与废水系统直接连接,当阳台地漏存水弯内水蒸发完,地漏就会泛臭。本工程所在地常年地下水位相对较高,雨水井内一般不会干涸,故采取设水封井来防止气体回泛。
回复
6楼
阳台如果有洗衣机的话,就一定要排入污水系统了!
只是排雨水的话,就排至散水……
不过小区里的建筑周围怎么会没有绿化带呢??一小片绿地也行啊!
不然建筑底层怎么可能直接和道路相连??
回复