只有一层有几个门的风量计算
new_hvacer
new_hvacer Lv.3
2013年09月10日 16:41:02
来自于通风排烟
只看楼主

高层26层,合用前室正压送风,2~26F层的合用前室均只有一个门和走道相连,但是一层的合用前室为扩大前室,有三个门和走道相连。这种情况下,问题: 1. 一层需不需要设正压送风口 2. 如果设,风量如何计算,是否要乘以系数1.75或者按3个门考虑,计算门洞风速。

高层26层,合用前室正压送风,2~26F层的合用前室均只有一个门和走道相连,但是一层的合用前室为扩大前室,
有三个门和走道相连。这种情况下,问题:
1. 一层需不需要设正压送风口
2. 如果设,风量如何计算,是否要乘以系数1.75或者按3个门考虑,计算门洞风速。
免费打赏
lemonocean
2013年09月10日 16:43:47
2楼
如果硬套规范,是必须设的。但是从理论上来说,应该可以不设。我的做法,是设正压送风口,
然后风量按楼上的考虑,不考虑3个门