正压送风计算,门的面积如何取值
new_hvacer
new_hvacer Lv.3
2013年09月10日 15:51:37
来自于通风排烟
只看楼主

高层建筑,用门洞风速法计算正压送风量, Lv=3600nFv(1+b)/a   F—每个门的开启面积, m2   v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s   a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0   b—漏风附加率,取0.1-0.2   n—同时开启门的计算数量。当建筑物为20层以下时取2,当建筑物为20层及其以上时取3.假设高层30层,如果前室有两个门开往走道,门尺寸2.1x1.2,公式中F是取一个门的面积,还是两个门的面积

高层建筑,用门洞风速法计算正压送风量,
Lv=3600nFv(1+b)/a
  F—每个门的开启面积, m2
  v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s
  a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
  b—漏风附加率,取0.1-0.2
  n—同时开启门的计算数量。当建筑物为20层以下时取2,当建筑物为20层及其以上时取3.

假设高层30层,如果前室有两个门开往走道,门尺寸2.1x1.2,公式中F是取一个门的面积,还是两个门的面积
同时开启门的计算数量,取3.
即整个计算是考虑6个门同时开启,还是3个?如果前室有三个门开往走道呢
免费打赏
gaven567
2013年11月15日 10:17:52
24楼
很多人用什么乘以1.5~1.75都没有明白题主的意思,题主是要用公式计算,乘系数是套用表格里面数据才用的。
回复